工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
22楼
压缩机的高压;是靠冷液器的换热效果来恒定的;并不是靠流量的大小来控制的;但是;也和流量;有一定的关系;这就叫做制冷技术;流量的大小;是靠设计的温度;和制冷的工况而定;这就叫做;机组调试;呵呵;;仅供参考
回复
23楼
说的正是标准答案,有气泡表示制冷剂没加足
回复
24楼
压缩机 吸排气不良 或者是四通阀串气
回复
25楼
"重点观察视窗内始终有气泡",制冷剂没加够吧。
制冷剂没加够,流量不够,制冷效果不够,热力膨胀阀开大,蒸发压力升高,可是流量始终很小,压缩机功耗并不大,冷凝负荷小,冷凝压力自然就低。 :hug: 【[如果压缩机功耗不大我也赞同】
回复
26楼
个人认为是压机阀板漏气串气。
不知各位在实际案例中是如何判断(确认)压机这种故障的?谢谢。:)
回复
27楼
换压机吧!仅供参考
回复
28楼
如果真如楼主说的制冷剂不会不足,我认为应该是压缩机故障,不知是什么压缩机,应该是压缩机能级不满引起的
回复
29楼
把制冷机组的制冷工况说明白;高低压;压力指数说出来;制冷效果;电流;都说出来;就好分析;;谢谢
回复
30楼
压缩机窜气的话,排气温度应该很高呀,且压缩机也会很烫。
回复
31楼
如果视窗内有气泡个人也认为是制冷剂不足.
回复