求教,此机制冷量该如何测量?
renxingshui
2010年11月12日 16:58:52
只看楼主

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

PA150341.JPG


PA280385.JPG

zxwknight3166
2010年11月15日 14:36:26
2楼
单位时间内测得制冰量就可以了啊
制冰量测试可以将冰从盘管上取下(方法很多,但机械的办法不可取:lol ),测量其质量就可以了啊
然后就是计算了
还有一点要补充的是 当工况在变的时候制冷量就没有太大的参考意义了
回复
renxingshui
2010年11月15日 16:09:18
3楼
请教下如何取下冰块,冰是围绕铜管结了一圈,如何才能取下呢?
回复
aw100
2010年11月15日 17:00:27
4楼
精度不高时,可以直接称重量差。
回复
tyqkey
2010年11月15日 18:43:03
5楼
你可以充满水,开机后测试水温啊,不过要留意起始水温和终了水温,还有时间,比如从12度降到5度花多少时间,然后就大至可以算出来了吧!
回复
renxingshui
2010年11月15日 22:17:21
6楼
如果测水温的话,工况是不一样的,稳定工况是结冰时,水温为0度,也就是说蒸发器的环境温度是0度,而水温在下降的过程中就大不一样了,蒸发器的环温变化了那么大,难道影响不大吗??
回复
dyy0718
2010年11月16日 09:43:13
7楼
学习学习。。。
回复
zqw_116
2010年11月16日 10:11:30
8楼
结冰后的蒸发器重量—蒸发器重量=冰重量
回复
yzhchlan
2010年11月16日 16:50:43
9楼
同意5楼的朋友,测水温较好
回复
yanzd520
2010年11月17日 23:15:28
10楼
:)
这个 是 什么 机器,,, ,,。,、
用途是 什么 啊 ,,没见过 这样的饿。。。
回复
gra198544
2010年11月17日 23:30:12
11楼
如果你想测的话就加个四通阀吧,测完的时候让化冰,但也不准确
回复

相关推荐

APP内打开