【看图分析1】这个电机顺序控制原理图有什么问题?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月12日 11:53:29
来自于继电保护
只看楼主

设计要求:当按下启动按钮后,电机1启动,经一定延时后,电机1自动停止,电机2自动运行。大家看看下面设计的控制原理图是否可行?如果不可行,为什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 16:05 编辑 ]

设计要求:当按下启动按钮后,电机1启动,经一定延时后,电机1自动停止,电机2自动运行。

大家看看下面设计的控制原理图是否可行?如果不可行,为什么?



[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 16:05 编辑 ]
免费打赏
cckkjj
2010年11月15日 13:17:16
32楼
我来迟了,该说的都说了,分没得到,但还是学到不少东西。这样讨论的形式好!
回复
xinhewangzhan
2010年11月15日 15:07:22
33楼
电动机1,电动机2没有实现短路和过载保护
回复
zhaolei6362622
2010年11月16日 12:55:12
34楼
电机2不能运行。因为我们现在用的继电器或接触器都是先断后闭型的,即常闭触电先断开,常开触点在闭合。所以延时断开触点先打开的,延时闭合触点还没闭合,线圈就失电了,电机2根本不可能运行。
发电机灭磁开关是先闭后断型的。
回复
tmf118
2010年11月16日 20:38:05
35楼
此图不能实现。因为当时间继电器KT常闭接点断开时间大于常开接点时间时,电机2启动运行了,而电机1仍在运行需要一定时间才能停止;当时间继电器KT常闭接点断开时间小于常开接点时间时,电机1停止,同时时间继电器线圈失电,其常开接点不能接通,电机2不能启动运行。
回复
lyxie
2010年11月18日 10:38:14
36楼
控制部分大家分析的很好了,从另一个方面来说有没有必要把时间继电器的常闭移到后边呀,那样更方便接线吧
回复
wmlsl
2010年11月18日 12:36:42
37楼
这种设计在模拟试验中可行,但在24小时不间断工作制中不可行。
回复
yusanlong
2010年11月19日 16:00:44
38楼
用时间继电器的自身常闭控制电源会造成电路震荡!
回复
wang532498558
2010年11月20日 19:25:10
39楼
图是错的,KMI启动后经过延时KM2启动。但KM1不能自动停下来。应在KM1回路中串入KM2常闭触电。
回复
wangxf
2010年11月20日 22:01:39
40楼
图中的意图很明显:按下SB2后,KM1线圈得电,同时时间继电器KT线圈得电,并经KM1常开接点得以保持,电机1开始运行。当KT延时到后,KT常闭接点打开KM1线圈回路,电机1停止运行。KT常开接点接通KM2线圈回路,并通过KM2常开接点保持,电机2开始运行。完成了顺序控制。
但实际上,其设计存在很大缺陷,没有互锁只是其中之一。
其实这个图纸最大的缺陷就是时间继电器KT的两个接点之间的动作时间的配合,存在一个竞争关系!电机1启动运行没有问题,问题出在时间继电器KT的释放期间,到底是其吸合时延时断开的动断触点(常闭接点)先断开,还是其释放时延时闭合的动断触点(常开接点)先闭合,一般继电器的触点都是先断后合,所以,KM2是不可能得电吸合的!,这才是问题的根源!
回复
weizhiyonghyx
2010年11月23日 11:58:21
41楼
19#说得对,KM2在这种方式下没法保持的。或者说是时灵时不灵的,要看运气。
回复