关于干式变压器负荷2问题
hutian63
hutian63 Lv.3
2010年11月11日 20:23:10
来自于变压器
只看楼主

请教一下,干式变压器SCB10-400的经济运行负荷是多少。另外,可以负荷安全电流多大,负载为电动机。谢谢!

请教一下,干式变压器SCB10-400的经济运行负荷是多少。另外,可以负荷安全电流多大,负载为电动机。谢谢!
免费打赏
hutian63
2010年11月12日 21:16:21
2楼
没有高手能回答吗??
回复
hero_2008
2010年11月12日 21:40:28
3楼
一般变压器的经济运行负荷为额定值的70%。
回复
zmhxc
2010年11月12日 23:38:36
4楼
干式变压器在不同负荷率时的效率(SCB9/SCB10)
容量 负荷率
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
400 0.990/0.991 0.990/0.991 0.989/0.990 0.989/0.990 0.988/0.989 0 .988/0.989
500 0.990/0.991 0.990/0.991 0.990/0.991 0.989/0.990 0.989/0.990 0.988/0.989
630 0.991/0.992 0.991/0.992 0.990/0.991 0.990/0.991 0.989/0.990 0.988/0.989
数据太多,大致为0.6
回复
qzfgzzy
2010年11月13日 21:36:46
5楼
一楼的朋友所问的问题是400KVA的变压器经济运行负荷是多少,还是该变压器经济运行时能带多大功率的电动机。
关于变压器经济运行的一些问题,我已经发帖:“变压器经济运行之我见”,文中介绍了变压器经济运行的一些概念性问题,以及我对变压器经济运行的一些看法。供参考。
一台变压器的经济运行负荷计算方法如下:
经济运行就是指变压器运行在:单位容量的有功损耗换算值(△P/S)最小的负荷状态。该负荷称为:经济负荷

一台变压器在负荷为S时的有功换算值(△P):△P≈△P0+Kq△Q0+(△Pd+Kq△Qe)×(S/Se)2——(此处2为指2前面的括号内的数值平方)

式中:△P0——变压器的空载损耗;
Kq——无功经济当量;(一般Kq=0.02~0.1)即每一千乏无功所带来的有功损耗;
△Q0——变压器空载时的无功损耗
△Pd——变压器的短路损耗
△Qe——变压器额定负荷时的无功损耗增量;
S——变压器的负荷
Se——变压器的额定容量
要使变压器在经济负荷(Sjib)下运行,就必须满足变压器单位容量有功换算值(△P/S)为最小值。这时的变压器经济负荷将为;

Sjib=Se×{(△P0+Kq△Q0)/(△Pd+Kq△Qe)}1/2——(此处1/2为指前面大括号内的数值开平方)

变压器经济负荷与变压器额定容量之比,称为变压器的经济负荷系数或最佳负荷系数(Kjib)其值为:

Kjib={(△P0+Kq△Q0)/(△Pd+Kq△Qe)}1/2——(此处1/2为指前面大括号内的数值开平方)
回复
hutian63
2010年11月16日 20:05:31
6楼
多谢楼上的各位,其实我的问题很简单。单位有一台400KVA的干式变压器,是许继的,最近,因为要扩大生产,需要增加一些电动机,增加的功率在90KW左右,累计总的负荷在300KW左右,是不是可以继续负载,如果不能的话,这个变压器最低可以带动多大的负荷,单位的负荷主要为电动机,最大的电机功率为22KW,有1/3的电机是用变频器带动。谢谢了!:call:
回复
一指慢
2010年11月17日 19:40:20
7楼
如果能把功率因数补到0.95的话,是可以继续负载的。
此时变压的负荷率约为0.83左右。
回复

相关推荐

APP内打开