风管机和回风箱必须用软管连接么
踏雪没心情
2010年11月11日 18:21:41
来自于中央空调
只看楼主

送风侧用软管连了,我觉得回风侧就没必要了吧。大家给个意见呗!

送风侧用软管连了,我觉得回风侧就没必要了吧。大家给个意见呗!

内机.jpg

fengyuecao
2010年11月11日 21:01:50
2楼
需要的,减少振动,而且也方便连接
回复
秋韵之临
2010年11月11日 22:08:45
3楼
我觉得应该还是要哦 如果吊顶的话,会把顶棚的风吸起走了
回复
snail_yin
2010年11月12日 08:26:17
4楼
楼主首先要理解家软接的目的,就是避免设备的震动通过管道传导至房间其他区域。如果回风管不解,自然还是会将震动传导出去的。
所以,应该加
回复
ljbb1789
2010年11月12日 09:26:13
5楼
加,施工方便
回复
wdzs0312
2010年11月12日 09:27:43
6楼
4楼解释的很好 学习
回复
piao1981910
2010年11月12日 11:15:20
7楼
软连接主要是为了减少硬碰硬所带来的震动
回复
sanggougou
2010年11月12日 11:42:46
8楼
我也觉得是为了减少震动的,防止冲击,减少摩擦,还可以减少噪音,这是软管连接的好处吧
回复
winni164178
2010年11月12日 16:11:29
9楼
4楼很好,学习了
回复
小小兵
2010年11月12日 16:44:26
10楼
如果一般的空调工程,软接我觉得可以省去,但是对于噪声控制要求严格的,软接是不能省的。这要联系具体实际工程项目,不能只看到这一巴掌大的图就妄下结论。
回复
xyg1983
2010年11月12日 20:30:20
11楼
如果一般的空调工程,软接我觉得可以省去,但是对于噪声控制要求严格的,软接是不能省的。这要联系具体实际工程项目,不能只看到这一巴掌大的图就妄下结论。
同意这个看法