关于如何判定钻孔灌注桩进入中风化层的问题
caiwujun1314@126.com
2010年11月11日 08:41:01
只看楼主

我们有个项目,桩基工程中,要求工程桩进入中风化层1米,而现场地质比较复杂,中风化层起伏不定,标高从-34M~-65M都有,这导致了勘探单位提供的地质报告根本没有实际指导意义。在现场实际施工过程中,施工单位说钻不下去了已经进入了中风化层,而监理单位对照地质报告说标高没到要求继续往下打,可关键是即使是相差不远的两根桩的下面中分层分部也都不一样啊!在这过程中,提出了一些方案:1、看钻孔速度,如连续1小时钻进小于0.2米表示进入了中风化层。可是监理有意见了,说如果施工单位故意放慢钻孔速度怎么办?

我们有个项目,桩基工程中,要求工程桩进入中风化层1米,而现场地质比较复杂,中风化层起伏不定,标高从-34M~-65M都有,这导致了勘探单位提供的地质报告根本没有实际指导意义。在现场实际施工过程中,施工单位说钻不下去了已经进入了中风化层,而监理单位对照地质报告说标高没到要求继续往下打,可关键是即使是相差不远的两根桩的下面中分层分部也都不一样啊!
在这过程中,提出了一些方案:
1、看钻孔速度,如连续1小时钻进小于0.2米表示进入了中风化层。可是监理有意见了,说如果施工单位故意放慢钻孔速度怎么办?
2、钻到一定深度,取样现场鉴定。但问题是这个鉴定要谁来判定?谁也不想担这个责任,而且费时费力,影响进度。
3、施工单位要求业主所有桩原位附近取孔勘探,施工单位就可以参照标高来施工了。但怎么费钱、费时、费力的事情业主明显是不同意的。
这种情况到底怎么样才能保证工程质量?
免费打赏
caiwujun1314@126.com
2010年11月11日 08:47:32
2楼
等待答案!!!!!!
回复
caiwujun1314@126.com
2010年11月12日 08:02:40
3楼
各位大大,请伸出援助之手吧!
回复
hotpower217
2010年11月17日 17:11:20
4楼
这个一般就的和甲方协商了,一般根据钻渣和钻进效率是可以判别的,让甲方给监理施压
回复
grqtju
2010年11月17日 23:35:22
5楼
同楼上,但我觉得是不是监理、施工、勘察三方共同协商解决更好。
回复
heyue801129
2010年11月22日 13:45:50
6楼
根据钻渣和钻进效率,异常情况可以要求勘察单位补充勘察。
回复
sdlshq
2010年11月22日 14:08:20
7楼
一般地层复杂,桩基嵌岩段为持力层,岩石起伏大,可以提前做一下桩基施工勘察,确定桩端标高。也可依据经验,根据施工速度和基岩的岩屑成份判定。
回复
caiwujun1314@126.com
2010年11月22日 17:00:23
8楼
谢谢!问题解决了,有好协商!
回复
curlmink
2010年11月24日 14:13:31
9楼
一般是根据钻渣和钻进效率判别
监理和勘察都要沟通好
回复
xuqiqi2
2013年07月07日 10:48:11
10楼
新人借鉴学习
回复
xiongbinbin001
2013年07月09日 20:52:50
11楼
学习了事实上
回复