我们有个项目,桩基工程中,要求工程桩进入中风化层1米,而现场地质比较复杂,中风化层起伏不定,标高从-34M~-65M都有,这导致了勘探单位提供的地质报告根本没有实际指导意义。在现场实际施工过程中,施工单位说钻不下去了已经进入了中风化层,而监理单位对照地质报告说标高没到要求继续往下打,可关键是即使是相差不远的两根桩的下面中分层分部也都不一样啊!在这过程中,提出了一些方案:1、看钻孔速度,如连续1小时钻进小于0.2米表示进入了中风化层。可是监理有意见了,说如果施工单位故意放慢钻孔速度怎么办?
我们有个项目,桩基工程中,要求工程桩进入中风化层1米,而现场地质比较复杂,中风化层起伏不定,标高从-34M~-65M都有,这导致了勘探单位提供的地质报告根本没有实际指导意义。在现场实际施工过程中,施工单位说钻不下去了已经进入了中风化层,而监理单位对照地质报告说标高没到要求继续往下打,可关键是即使是相差不远的两根桩的下面中分层分部也都不一样啊!
在这过程中,提出了一些方案:
1、看钻孔速度,如连续1小时钻进小于0.2米表示进入了中风化层。可是监理有意见了,说如果施工单位故意放慢钻孔速度怎么办?
2、钻到一定深度,取样现场鉴定。但问题是这个鉴定要谁来判定?谁也不想担这个责任,而且费时费力,影响进度。
3、施工单位要求业主所有桩原位附近取孔勘探,施工单位就可以参照标高来施工了。但怎么费钱、费时、费力的事情业主明显是不同意的。
这种情况到底怎么样才能保证工程质量?
2楼
等待答案!!!!!!
回复
3楼
各位大大,请伸出援助之手吧!
回复
4楼
这个一般就的和甲方协商了,一般根据钻渣和钻进效率是可以判别的,让甲方给监理施压
回复
5楼
同楼上,但我觉得是不是监理、施工、勘察三方共同协商解决更好。
回复
6楼
根据钻渣和钻进效率,异常情况可以要求勘察单位补充勘察。
回复
7楼
一般地层复杂,桩基嵌岩段为持力层,岩石起伏大,可以提前做一下桩基施工勘察,确定桩端标高。也可依据经验,根据施工速度和基岩的岩屑成份判定。
回复
8楼
谢谢!问题解决了,有好协商!
回复
9楼
一般是根据钻渣和钻进效率判别
监理和勘察都要沟通好
回复
10楼
新人借鉴学习
回复
11楼
学习了事实上
回复