PKPM计算得连续板中间支座负弯矩很大
aimysea
aimysea Lv.2
2010年11月10日 18:32:37
只看楼主

本人是设计新手,用PKPM算框架结构,按四边简支计算,不调幅,每次算出的中间支座处负弯矩很大,如3X6的板,中间支座负筋配到D10@150才能满足要求,不知道原因出在哪里,请各位大侠多多帮忙,非常感谢!

本人是设计新手,用PKPM算框架结构,按四边简支计算,不调幅,每次算出的中间支座处负弯矩很大,如3X6的板,中间支座负筋配到D10@150才能满足要求,不知道原因出在哪里,请各位大侠多多帮忙,非常感谢!
免费打赏
heqida2002
2010年11月11日 11:09:02
2楼
试试 在画结构平面图 --- 楼板配筋参数 -- 边缘梁、剪力墙算法 一栏选择 按固端计算
回复
lwhchina
2010年11月11日 11:25:21
3楼
是否厚板?

3X6的板周围的板多大?

一般3m跨的双向板,支座配筋面积在400mm2左右吧。
回复
suntianxin
2010年11月11日 17:09:56
4楼
不知道楼面荷载多大的?可以接受吧!我的也有这样的!不过我的是工业建筑,楼面活载大些
回复
jiegouxiaosheng
2010年11月11日 20:25:10
5楼
楼主截个图 大家帮着一起算算
回复
guanpei_1985
2010年11月11日 20:52:01
6楼
PKPM傻呗,它算出来都是支座配筋特别大,下部钢筋小,一般跨度比较大的我是加大下部钢筋,上部没管它的,反正它算的上部钢筋绝对安全。
回复
到达远方
2015年11月06日 10:51:27
8楼
负弯矩大于跨中弯矩怎么办?
回复
icywindc
2015年11月06日 15:58:12
9楼
到达远方 发表于 2015-11-6 10:51 负弯矩大于跨中弯矩怎么办?:funk:一般的楼板的负弯矩都是大于跨中弯矩的。
回复
陪你去看海
2015年11月19日 10:19:00
10楼
学习,谢谢楼主分享
回复
bobo19831111
2015年11月19日 11:06:23
11楼
xuexile,xuexi
回复

相关推荐

APP内打开