PP-R管的伸长、扭曲问题。
shyman
Lv.4
2002年07月03日 21:41:30
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
在工程中发现,PP-R管在刚做好时横平竖直,但过了几个月正好是验收的时候,就变得不成样子了。各位高手,有何解决方法?谢谢
在工程中发现,PP-R管在刚做好时横平竖直,但过了几个月正好是验收的时候,就变得不成样子了。
各位高手,有何解决方法?谢谢
免费打赏
lcw1975
2002年07月03日 21:45:25
2楼
多做支架,要密。
回复
lcw1975
2002年07月06日 11:25:59
3楼
最好暗装。
回复
eric
2002年07月07日 22:47:46
4楼
解决ppr明管热胀冷缩问题的两种方法:
1.令其自由伸缩,如设自由臂等。但不宜采用金属膨胀节。
2.限制其伸缩,如设置固定支架,或加钢套等。