地上建筑排烟风井大小确定?
nicolson_z
Lv.4
2010年11月10日 16:15:05
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
有一个商场项目要提资料,承担60000M3/H小时,他的风井面积该怎么确定?
有一个商场项目要提资料,承担60000M3/H小时,他的风井面积该怎么确定?
免费打赏
gtbilly
2010年11月10日 19:03:31
2楼
井面积=60000/3600/15
qyan01
:
风速越大,面积越小,那是上线,需要的是下线
回复
snail_yin
2010年11月11日 08:50:05
3楼
土建竖井风速上限15m/s,金属风道风速上限20m/s。