论文简介: 根据我国目前应用最为广泛的P M软件的计算结果,结合规范条文的要求,对计算结果的判读 、控制与调整时主要应注意事项进行介绍。 附件名:201011101289372505809.zip 文件大小:193K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
根据我国目前应用最为广泛的P M软件的计算结果,结合规范条文的要求,对计算结果的判读 、控制与调整时主要应注意事项进行介绍。
附件名:201011101289372505809.zip
文件大小:193K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很久没读到刘老师的文章了!好!好!好!
回复
3楼
在此发表评论!高层 很好
回复
4楼
板的抗浮设计、防水板反力确定原则及构件计算的建议方法。建议地基承载力深度修正的计算取值除考虑基础埋置深度外尚应考虑构造防水板承载力的影响,以避免由于其载力不足而导致基底以下土体剪切破坏的可能;抗浮设计水位的选取可根据基底持力层的透水性情况分别考虑上层滞水或承压水的影响;针对防水板反力的确定,在总结了国内常用技术规范对构造防水板底板反力计算要求的基础上,建议底板的反力可取上部结构竖向荷载的5%~15%加
回复
5楼
底板的抗浮设计、防水板反力确定原则及构件计算的建议方法。建议地基承载力深度修正的计算取值除考虑基础埋置深度外尚应考虑构造防水板承载力的影响,以避免由于其载力不足而导致基底以下土体剪切破坏的可能;抗浮设计水位的选取可根据基底持力层的透水性情况分别考虑上层滞水或承压水的影响;针对防水板反力的确定,在总结了国内常用技术规范对构造防水板底板反力计算要求的基础上,建议底板的反力可取上部
回复
6楼
如果持力层为沙土层且地下水位较高,那么地下室抗浮验算的时候土的容重继续去浮容重吗!我看有的文献上讲在粘性土中去的是浮容重,但是在沙土中就没有讲的很详细了!沙土的抗浮验算如何取值呢!
回复
7楼
找你很久了。。。谢谢
回复
8楼
此文甚好,值得收藏。
回复
9楼
好啊,正找这种资料呢,没想到这么好
回复
10楼
很想学习下高层设计,下载学习下,顶下
回复
11楼
优秀
回复