施工质量低下的现场图片,请指导
hk_1026
hk_1026 Lv.2
2010年11月10日 14:36:48
来自于工地图片
只看楼主

本人干了几年钢结构回头干甲方,对土建不是很熟悉,以下是部分工程图片,个人觉得很不满意,但是没办法,你懂的............[ 本帖最后由 hk_1026 于 2010-11-10 14:57 编辑 ]

本人干了几年钢结构回头干甲方,对土建不是很熟悉,以下是部分工程图片,个人觉得很不满意,但是没办法,你懂的............

[ 本帖最后由 hk_1026 于 2010-11-10 14:57 编辑 ]

人工挖孔灌注桩.jpg


人工挖孔灌注桩2.jpg


人工挖孔灌注桩3.jpg


人工挖孔灌注桩4.jpg


人工挖孔灌注桩5.jpg

免费打赏
hk_1026
2010年11月10日 14:42:10
2楼
土钉及垫层...........

[ 本帖最后由 hk_1026 于 2010-11-10 14:45 编辑 ]
回复
hk_1026
2010年11月10日 14:52:19
3楼
条基及地圈梁
回复
程程1986
2010年11月10日 21:36:03
4楼
总体质量只能说是很一般 砼的质量通病全占完了 。 在干建筑的道路上 有我们太多的想不到 慢慢也就麻木了 ——中国建筑行业之现状
回复
chst
2010年11月10日 22:10:11
5楼
一般情况,问题多不至于说很差
回复
流芒
2010年11月11日 01:11:08
6楼
正如二楼说的:“在干建筑的道路上 有我们太多的想不到 慢慢也就麻木了”,你这里干得不好,质量有问题,其实你要是到其他地方看看,也许还不如你呢!心态要好,不要自己吓自己!
全中国的质量都不容乐观,自打大学生扩招以来,外加计划生育的限制,造成工人的短缺,但是我发现现在施工队伍却越来越多了,量大的同时,技术水平和质量意识越来越差,至于原因,我还没有想明白!
回复
zhanghuadl
2010年11月11日 08:30:15
7楼

通过这些图片来看,存在如下问题:
1.灌注桩桩头钢筋的锚固长度不够.
2.混凝土有蜂窝,缺角,气泡,
3.有裂缝,
为此我也上传一些照片,供大家考评.
回复
hk_1026
2010年11月11日 14:22:06
8楼
倒不是说有多大安全隐患,这种砖混多层小楼怎么干都不会塌,就是以这种施工水准将来小毛病肯定多
回复
my78770
2010年11月12日 09:19:25
9楼
问题不大吧,我看还是可以的,比很多工地都强
回复
wdp0113035
2010年11月12日 10:26:14
10楼
总得来说还算不错了
回复
hk_1026
2010年11月12日 14:16:59
11楼
看来都觉得这种质量还可以?:Q
回复