大家施工时梁板模板拆除的时间是不是拆模试块抗压强度达到规范要求就拆除呀?我觉得本层施工时起码下面两层的满堂架不要拆除,虽然已达到拆模强度。因为假如本层正在施工时,本层底板混凝土达到拆模强度了,把下一层的满堂架拆除了,本层的顶板混凝土自重加上本层顶板混凝土浇筑时的施工荷载一般会超过本层底板的设计承受荷载。有可能造成楼板裂缝,影响建筑结构功能。大家平时怎么做的?
大家施工时梁板模板拆除的时间是不是拆模试块抗压强度达到规范要求就拆除呀?
我觉得本层施工时起码下面两层的满堂架不要拆除,虽然已达到拆模强度。因为假如本层正在施工时,本层底板混凝土达到拆模强度了,把下一层的满堂架拆除了,本层的顶板混凝土自重加上本层顶板混凝土浇筑时的施工荷载一般会超过本层底板的设计承受荷载。有可能造成楼板裂缝,影响建筑结构功能。
大家平时怎么做的?
12楼
我们现场的做法是两层脚手架支撑一层混凝土浇筑层,就是下边已经浇筑完成的两层楼面板,支撑第三层浇筑层,就怕混凝土浇筑时板面受不了上边的施工荷载。
回复
13楼
一般都是配两层模板,三层架子
回复
15楼
看是否是承重模板了吧,不过工地现在都催进度在.一般还是看情况,老是死抠规范的话也行不同.具体还是要看强度上来的快不快,以及结构自身配筋吧.
回复
16楼
这份PPT资料真的是很好!对于施工单位的质量管理还是蛮有益处的!
回复
17楼
拆模要考虑的因素还是很多的,不能只顾眼前,而后悔莫及!
回复
18楼
学习了。谢谢大家的回答
回复
19楼
一般拆模都是等试块的拆模报告达到规范强度,同时要满足施工楼面的下层要有模板支撑,如果标养试块强度下来了,上一层仍未施工,可以拆除下层的支撑,楼面的强度达到设计强度,满足施工荷载的要求。
回复