拆模的问题
lfq_zfb2008
2010年11月10日 13:23:25
来自于建筑施工
只看楼主

大家施工时梁板模板拆除的时间是不是拆模试块抗压强度达到规范要求就拆除呀?我觉得本层施工时起码下面两层的满堂架不要拆除,虽然已达到拆模强度。因为假如本层正在施工时,本层底板混凝土达到拆模强度了,把下一层的满堂架拆除了,本层的顶板混凝土自重加上本层顶板混凝土浇筑时的施工荷载一般会超过本层底板的设计承受荷载。有可能造成楼板裂缝,影响建筑结构功能。大家平时怎么做的?

大家施工时梁板模板拆除的时间是不是拆模试块抗压强度达到规范要求就拆除呀?
我觉得本层施工时起码下面两层的满堂架不要拆除,虽然已达到拆模强度。因为假如本层正在施工时,本层底板混凝土达到拆模强度了,把下一层的满堂架拆除了,本层的顶板混凝土自重加上本层顶板混凝土浇筑时的施工荷载一般会超过本层底板的设计承受荷载。有可能造成楼板裂缝,影响建筑结构功能。
大家平时怎么做的?
免费打赏
sundanchenjun
2010年11月10日 22:34:55
2楼
个人认为,拆模必须保证两层模板、三层承重架,因为正如你所说,混凝土强度到了之后,并不能立即拆模的,还有施工荷载的,而施工荷载的强度很难确定,甚至会是混凝土设计荷载的好几倍呢,因此,当层现浇梁板满足规范要求情况下,本层、下层模板、承重架不动,再下一层可以拆除模板和承重架,但是在适当位置应当补撑,否则,就会出现现浇板裂缝等情况。但是这样一来,很少会有施工单位愿意这样做,毕竟周转材料需要多投入了。
回复
arnold9
2010年11月10日 23:16:59
3楼
顶楼上的!1
模板的强度必须要达到一定的强度才能拆模的。
还有主要受力梁构件的模板还要保证在同意截面!
回复
suifly
2010年11月11日 09:04:03
4楼
一般是隔层拆模,还有要等同条件报告
回复
土木王二小
2010年11月12日 15:22:13
5楼
一般都是配两层模板的吧,拆模等拆模试块施压合格就可以拆了
回复
lianqibin
2010年11月12日 16:29:27
6楼
底下一层不拆除主要是砼浇捣过程中的冲击荷载引起的
回复
乐丰
2010年11月12日 22:13:50
7楼
现在很多地方标准就是要求保证两层半的架子、三套梁板的模板,就是相当于在第五层梁板浇注以前,不能拆二层的支撑架,就是考虑到施工进度太快,混凝土龄期达不到理想条件,如果过早拆除模板,容易产生裂缝,对混凝土结构不利。
回复
xuweiwei1008
2010年11月12日 23:04:02
8楼
正常的是三套梁板模板,一套墙板模板。顶板拆模要按照同条件混凝土试块达到相应的强度才可以拆模。一般来说三套梁板模板施工荷载完全可以承受的。
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:45:09
9楼
我们一般在方案里面有规定的,2种情况都满足才能拆除:

首先,同条件试块达到拆模强度(50%,70%,还是100%?);
其次,方案里面一般规定要求“模板支顶3层”,就是说,施工作业面以下至少有3层模板(换撑也行)不能拆。
回复
yca8330717
2010年11月15日 20:10:00
10楼
1.《规范》对于混凝土拆模强度的规定是保证构件具有承载能力的必要条件和基本要求,但不等于就具备了承担上部荷载的能力,当上部荷载超过梁、板的承载力时,即使混凝土强度达到规定,也还是不能拆除模板支撑的。
2. 多层建筑中,支撑层数的多少与建筑使用功能、气温条件、施工进度有关,可以根据混凝土强度增长情况采用等代荷载法确定,对于一般民用建筑,板下不少于二层支撑,框架梁下不少于二层半,冬期施工如不采取其他措施要加一层支撑。
回复
jiangweihua
2010年11月22日 17:46:16
11楼
一般模板和支撑配备2-3层,拆模标准按同条件试块强度,考虑到上层荷载对下次影响,可在第三层加支撑将楼面新浇灌砼荷载传递到下一层,冬季的话可以采取加早强剂提高砼早期强度的办法来解决。
回复