某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)请高人指点!呵呵@
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)请高人指点!呵呵@
2楼
用红外线测温仪测量一下B相绕组的温度,是不是确实有那么高!
怀疑是B相的测温探头有问题,测得的是假数据!
回复
3楼
1、确认测温探头没有问题。
2、测温探头安装是否正确。(遇到过把测温探头安到铁芯上而引起温度过高的)
回复
4楼
估计是温控器问题,现在温控器的质量实在是……我们这经常出问题
回复
5楼
同意。楼上所说都对,检查看看就是了
回复
6楼
呵呵@我忘记说了!温控器已经拆下和酒精温度计比对了@很准确!
回复
7楼
查查是不是温控器的pt电阻出现问题,更换一台温控传感线
回复
8楼
先 用红外线测温仪测量一下B相绕组的温度,是不是确实有那么高!
回复
9楼
应该是探头安装位置不合适,检查调整
回复
10楼
回复
11楼
温度测量若无问题,变压器那不很差?
回复