住宅用电负荷需用系数的由来...
helloxiaoguo
2010年11月10日 00:23:22
只看楼主

如题,《措施》03只是列出了这样一个表格,却未阐明其由来。。。是拍脑袋想的?从别处引用?经过大量的积累数据总结得出?不知道也罢,反正大家都认可。可怎么用这个表呢?今天突然看见一位李蔚专家的文章提到:此表是以每户4kW为基本计算户型的。即若某户用电负荷为6kW,则要按6/4=1.5户折算,8kW则要按8/4=2户折算。。。呜呼,难不成我以前都是错的?

如题,《措施》03只是列出了这样一个表格,却未阐明其由来。。。
是拍脑袋想的?从别处引用?经过大量的积累数据总结得出?不知道
也罢,反正大家都认可。

可怎么用这个表呢?
今天突然看见一位李蔚专家的文章提到:此表是以每户4kW为基本计算户型的。即若某户用电负荷为6kW,则要按6/4=1.5户折算,8kW则要按8/4=2户折算。。。
呜呼,难不成我以前都是错的?
免费打赏
whatr
2010年11月10日 08:30:07
2楼
需要系数来自于1954年苏联砖家的手册

他们当时很推崇二项式法
回复
dcl1979
2010年11月10日 08:34:44
3楼
需用系数的取法大多数人都很模糊,虽然道理能够理解可具体取法也都各有不同。目前也就只能按《措施》03进行选取。《措施》09连需用系数表都没有。
回复
癲︶ㄣ瘋
2010年11月10日 08:46:00
4楼
图集《 建筑电气常用数据》 上也有同样的需要系数表,该图集中也列出了居住建筑用电单位面积的负荷指标:1.4~4KW/户。所以我理解超过4KW 就得折算了,否则计算电流过大。
回复
阁中帝子
2010年11月10日 13:55:55
5楼
需要系数都是按经验取值!
回复
kenny_yue
2010年11月10日 14:01:22
6楼
此表是以每户4kW为基本计算户型的。即若某户用电负荷为6kW,则要按6/4=1.5户折算,8kW则要按8/4=2户折算。。。

与需要系数有啥子关系呢?没有看懂~
回复
aiwuzhiwen
2010年11月10日 14:51:41
7楼
解答:住宅用电负荷需要系数的选择会根据用户的不同取不同的系数。例如:单相10户(三相30户)需要系数0.65,而在单相21(三相63)需要系数0.5。
“此表是以每户4kW为基本计算户型的。即若某户用电负荷为6kW,则要按6/4=1.5户折算,8kW则要按8/4=2户折算。。。”是为了确定基本户数的。
回复
bbq714
2010年11月10日 15:50:05
8楼
:lol 我有长知识了~!谢谢
回复
孤影残月
2010年11月10日 17:45:08
9楼
这个问题还真的没有怎么考虑过。。。
回复
ccccyq
2010年11月10日 17:45:56
10楼
需要系数是专家们经多次调查统计后的经验取值,当然是否需要与时俱进呢,不好说
回复
zhangjiand051
2010年11月11日 09:12:13
11楼
这个系数是总进线处的系数吧,那单独的每一户的需要系数怎么考虑呢!
回复

相关推荐

APP内打开