求教:地下室正压送风量的计算
awei1107
awei1107 Lv.4
2010年11月09日 16:02:23
来自于通风排烟
只看楼主

地上24层住宅,楼梯间和合用前室均自然排烟,地下1层,楼梯间和合用前室分别进行正压送风(地下室的防烟楼梯间和合用前室为人防时的口部)按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98第6.2.1条,按风速法计算正压送风量:按公式Lv=nFv(1+b)/a×3600(n取2)合用前室:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h修正系数1.47,那么正压送风量为25671.5 m3/h。

地上24层住宅,楼梯间和合用前室均自然排烟,地下1层,楼梯间和合用前室分别进行正压送风(地下室的防烟楼梯间和合用前室为人防时的口部)
按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98第6.2.1条,
按风速法计算正压送风量:按公式Lv=nFv(1+b)/a×3600(n取2)
合用前室:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h修正系数1.47,那么正压送风量为25671.5 m3/h。
防烟楼梯间:Lv=2×1.5×2.1×0.7×(1+0.1)÷1×3600=17463.6m3/h,修正系数0.67,那么正压送风量为11700.6 m3/h。由于6.2.1条规定防烟楼梯间正压送风量不小于16000m3/h,那么选择风机风量16370m3/h。
【修正系数为对外门的开启面积与疏散门(1.5m*2.1m)的比例】

请教各位,这样得出的正压送风量,合用前室比防烟楼梯间大,是否合理?审图的提意见说合用前室应该比防烟楼梯间的小,不知大家有什么看法?

下面是附图:大家看看,可以把你们算的过程也写上来,有不对的地方请大家指正,非常感谢!

[ 本帖最后由 awei1107 于 2010-11-9 16:06 编辑 ]

新块.jpg

免费打赏
lwt6667
2010年11月12日 11:52:59
12楼

1.风机应该设在风机房内!规范好像有要求!
2.正压风口有手动开启装置。
回复
zhonglin0095
2010年11月12日 15:03:06
13楼
学习了不少的设计知识。
回复
awei1107
2010年11月15日 10:27:48
14楼

回复一下,因为地下室单层供楼梯间和合用前室正压送风,只能从上面走,故风口位置高。
执行机构能否单独放下面呢?
回复
awei1107
2010年11月15日 10:29:43
15楼
位置有限,无法提供机房!
回复
awei1107
2010年11月16日 14:32:29
16楼

地下室一旦失火,估计合用前室对外的两个门都会开启的。
回复
刘子寒
2013年11月21日 10:24:54
17楼
路过,学习了。
回复