急!急!急! 带高位转换高层裙房抗震等级?
zengyu427
zengyu427 Lv.3
2010年11月09日 12:31:45
只看楼主

带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,那裙房的抗震等级应该为二级还是一级? 另:框支梁的抗震等级是不是要随框支柱也提高为一级?还有一问:高位转换的建筑最后算配筋是用剪弯算还是地震剪力与地震层间位移比的算法?[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-11-10 09:03 编辑 ]

带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,那裙房的抗震等级应该为二级还是一级? 另:框支梁的抗震等级是不是要随框支柱也提高为一级?
还有一问:高位转换的建筑最后算配筋是用剪弯算还是地震剪力与地震层间位移比的算法?

[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-11-10 09:03 编辑 ]
免费打赏
zengyu427
2010年11月09日 13:44:31
2楼
自己给自己顶一下!
回复
zengyu427
2010年11月10日 09:04:15
3楼
没人回复?????
回复
yff-1980
2010年11月10日 09:32:17
4楼
这个要看你的裙房是不是和主体结构连成整体的?
如果是,按《高规》4.8.6 抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。
如果不是,则应该裙房的结构形式及高度及场地烈度确定抗震等级
回复
hanzhimao
2010年11月10日 10:00:18
5楼
同时还要注意转换
回复
zengyu427
2010年11月11日 14:16:51
6楼
各位能回答的具体点吗
回复
niu456
2010年11月11日 21:04:31
7楼
框架梁不是与框架柱统一按相应规定的等级去吗?还单独取抗震等级吗? 转换的话,大于一层应该用剪弯吧。
回复
haishengwu
2010年11月11日 22:16:47
8楼
带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,裙房如果与主楼是没有变形缝脱开的就应该取主楼的抗震等级即二级;高位转换要求提高抗震等级的仅为框支柱及底部加强部位的剪力墙。
回复
lxp6075
2010年11月12日 10:58:05
9楼
1.带高位转换高层,如果因为高位转换导致框支柱与底部加强区剪力墙由二级提高到一级,那裙房的抗震等级应该为二级还是一级? 另:框支梁的抗震等级是不是要随框支柱也提高为一级?
裙房的抗震等级应该为二级,框支梁的抗震等级应该为二级
2.高位转换的建筑最后算配筋是用剪弯算还是地震剪力与地震层间位移比的算法?
算配筋= [用剪弯算,用地震剪力与地震层间位移比算]max
回复
zengyu427
2010年11月12日 18:16:15
10楼
感谢楼上各位的回答,我看到了你们不同的观点
回复