请教关于燃油热水机组选择的问题?
zhaizhiguo
zhaizhiguo Lv.2
2002年07月01日 20:07:57
只看楼主

本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!

本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
免费打赏
smcftj
2002年07月28日 01:18:55
12楼
ZIF兄:
就你以上论述,我有以下考虑,现在提出来请勿见笑.
1、我个人认为对于设计秒流量的计算方法,应该是按同时使用系数算出来的值大,按当量计算的结果小(系统越大,这种差别月明显)。

2、我也觉得,对于比较好的设备,如果能储存5-10min的热水用量,应该是可以满足要求的,而且我看过一篇报告,说的是在瞬间的用水高峰时,管网内储存的水也可以调节一定的水温,好像是瑞典舒瑞普的(他们推销板式换热器用于生活热水系统),但是总觉得这样做在规范上找不出依据,而且审图的时候怎么办?

3、对于容量的选择,我现在的做法是在设计秒流量和最大小时流量之间取一个中值,可能会比1.2倍要高一点。
以上仅是个人观点,在此提出来与各位师兄探讨一下,请不吝赐教。
回复
zjf2002
2002年07月30日 09:16:02
13楼
1.5倍当然更保险,我是按卫生器具的一小时用水量(浴缸300L/H,)计算的,其实这是最大小时平均秒流量,还不是设计秒流量.