本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
本人正在做一个18层宾馆的设计,其中要做热水系统,共有365个客房,我计算出设计小时耗热量为W=300*365*70*(70-5)/100=4982250卡/小时=498万卡/小时,请问在这种情况下,热水机组如何选择?如果屋顶用热水水箱,是不是每台热水机组的输出热量就可以选小一点?如果选用2台250万卡的机组是不是太大了?本人是新手,望各位多多指教!
2楼
选用二台1200KW或三台810KW电热水锅炉即可发热量210万大卡/小时,24小时供热水。
http://www.newboneng.com
0512-68256017
回复
3楼
八成要退猪毛了!
回复
4楼
老兄是不是连采暖也设计在一起啦?
zjxzs@163.net
回复
5楼
设热水箱的话,按最大小时耗热量计算,配二台50万kcal/h差不多了,
回复
6楼
同意楼上的观点
这位老兄的计算是不是有问题?
对于现在新出现的半即热半容积式换热器(如瑞士HOVAL的F型换热器,二次水容量约300升-1000升),不知对于热源容量的选择,以及换热器容量的选择各位有何高见?
回复
7楼
按半即热式热水供应设计规范设计
回复
8楼
如果按半即热式,则应该按照设计秒流量确定设计小时耗热量,其结果偏大。其实,这种F型换热器是有一定的储水容积的。我在设计时按照最大小时流量选型,再结合设计秒流量将容量做一定的调整(尽量接近设计秒流量),不知是否可行?
回复
9楼
按系统的大小作适当的调整我认为肯定是一种较合理的做法,我按最大小时用水量计算稍加系数,作了二个宾馆,运行也很好.但总觉得没有可靠的依据.
回复
10楼
我也有同样感觉,而且我做的项目还没有投入使用,心中更是没底。不知这位师兄所取的系数一般为多少?
回复
11楼
1.秒流量计算根据建筑物不同有二种计算方法,参照规范4.3.2注1,如果按同时使用百分比来算,浴缸按50%,洗脸盆80%,算出来的数值和最大小时用水量相比较几乎一样.
2.按当量法计算,一般可能是最大小时流量的二倍,如果按小时流量x1.2系数取值,加上设备的容积(500-1000l),也能满足5min左右的储热量(规范为15min).请问规范的储热量时间确定的依据是什么?相同的供热量,为什么容积式,带--的--,半容积式,要求的储热量不同?很大的因数是设备的先进性及自动控制的水平,那么采用较好的设备(如你提到的hoval),是否5min就够了呢?
3.设计秒流量的公式好像也在修订,据说要比现有公式小.具体每比较过.
4.在冷水计算温度,及客房率上设计一般都按极端考虑.
如上,本人斗胆是按1.2最大小时耗热量计算(当然是采用hovel产品的前提下).个人观点,与smcfti朋友切磋.
回复