水泵扬程选型一直很纠结,计算出来的都很大,还有最不利环路长度到底有多长?Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)公式中L是系统所有管路长度还是只是不利环路长度?希望大家不吝赐教;
水泵扬程选型一直很纠结,计算出来的都很大,还有最不利环路长度到底有多长?Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)公式中L是系统所有管路长度还是只是不利环路长度?希望大家不吝赐教;
2楼
如果我有80台12000m3/h吊顶风柜,200个弯头,最大DN400的水管,系统所有水管总长4000米长,水泵扬程怎么选呢?
回复
3楼
L是系统中的最不利环路
回复
4楼
感谢楼主分享
回复
5楼
貌似这样的话不怎么准确
回复
6楼
lengheping 发表于 2013-4-24 09:44 L是系统中的最不利环路包括了供水和回水的吗,整个环路??
回复
7楼
只需要计算最不利环路就行了啊!!
回复
8楼
最不利的:lol
回复
9楼
最不利环路,必须的
回复
10楼
最不利的环路指的是什么?
回复
11楼
水泵扬程是指最不利克服最不利环路的延程总阻力,
回复