使用规范求助???
hakwj
hakwj Lv.7
2010年11月09日 10:29:59
只看楼主

在建立门式刚架模型中,为什么变截面钢柱使用门刚规范,等截面钢柱使用普钢规范??而在托架方向计算时候,钢柱不区分是否变截面一律使用普钢验算??,钢梁又使用门刚规范??还有薄钢规范???这三种规范分别在什么情况下适用啊??请高手指教,谢谢

在建立门式刚架模型中,
为什么变截面钢柱使用门刚规范,等截面钢柱使用普钢规范??
而在托架方向计算时候,钢柱不区分是否变截面一律使用普钢验算??
,钢梁又使用门刚规范??
还有薄钢规范???
这三种规范分别在什么情况下适用啊??
请高手指教,谢谢
免费打赏
hakwj
2010年11月09日 17:30:33
2楼
没人知道吗???
回复
lzhanwei
2010年11月09日 20:40:35
3楼
老兄能指明规范的哪部分说的吗?
没有规范要求说变截面柱用使用门刚规范,等截面钢柱使用普钢规范吧。
用什么规范验算取决于结构形式,只要满足轻钢规程要求的结构不论等截面还是变截面都可以用轻钢结构验算。
轻钢结构的最大特点就是荷载比较小,允许结构有较大的变形。故而宽厚比高厚比要求就相对放宽了点。而荷载比较大的结构,在荷载作用下如果板厚太薄的话容易使结构丧失稳定性,故而宽厚比高厚比要求相对比较严格点。
回复
hakwj
2010年11月10日 17:38:51
4楼
就是在规范上没找到具体说明啊 {老兄能指明规范的哪部分说的吗?}
我们领导就是这么要求的,所以我才稀里糊涂的 {没有规范要求说变截面柱用使用门刚规范,等截面钢柱使用普钢规范吧。}
回复
lzhanwei
2010年11月13日 16:43:42
5楼

你们领导要求的比较奇怪,轻钢厂房里面抗风柱一般是等截面的,请问他要用普钢规范验算吗?多跨轻钢厂房里经常会把中间柱做成等截面的,请问他要用普钢规范验算吗?再比如带10吨中级工作制吊车的轻钢厂房柱一般用等截面的,请问他也要用普钢规范验算吗?
显然你领导要求比较片面他只注意到轻钢结构一般用变截面,普钢一般用等截面。然而这个并不是绝对的。也不是通用的。
回复
jacksun1977
2010年11月13日 19:26:28
6楼
你们领导的要求没道理,不管是梁还是柱,也不管是不是变截面都应采用轻钢规范,用普钢规范结构不会有问题,就是比较保守,因为普钢在计算和构造方面都比轻钢结构的要求高
回复
kafeihfdcb
2010年11月13日 21:36:33
7楼
楼主,该坛子里有STS讲义,去下载换个看看,你就明白了.
你们领导说的是有道理的.就是不太详细.
回复
songshape
2010年11月14日 11:47:25
8楼
用什么规范验算取决于结构形式,只要满足轻钢规程要求的结构不论等截面还是变截面都可以用轻钢结构验算。
回复
hakwj
2010年11月15日 19:25:59
9楼
谢谢了,小弟在研究研究:handshake
回复
zsying
2010年11月17日 09:14:51
10楼
门刚规范 总则说明了该规范使用条件 一般来说 适用于荷载较小

应用到冷弯薄壁型钢 用GB50018 一般常用于檩条 墙梁等次结构 主体刚架很少采用

不满足上诉条件的一般用 普钢规范 ,安全 储备较大 安全。

实际上 门刚 和 普钢 规范 差别就在于 建筑结构荷载大小

轻钢 荷载较小 ,位移、局部稳定 等一些控制指标要较《普钢》宽松
普钢 控制条件较严格,安全储备高,但缺点也就出来了,用钢量大
回复

相关推荐

APP内打开