请教:低压配电柜抽屉柜,如GCK,GCS,MNS等,各馈线回路安装电度表,安装在那里?电度表在柜中有几种安装方式?谢谢。
请教:低压配电柜抽屉柜,如GCK,GCS,MNS等,各馈线回路安装电度表,安装在那里?电度表在柜中有几种安装方式?谢谢。
2楼
抽屉柜一般可以考虑安装在后门板上 ABB的MNS是这样安装的
电度表直接安装于后门板上。
先把电度表正面放置固定在一块钢板上,在钢板四周打四个孔。同时在门上相应位置焊四根螺栓,
采用倒装方式,电度表和固定钢板倒扣于四根螺栓上。即 电能表正面面对后门板观察窗安装。
回复
3楼
谢谢楼上,我还是不太明白。
就是抽屉柜的每个配出回路,能否都安装电度表?
互感器在抽屉里,表安装在抽屉外面,是否可行?
如果抽屉多,那么多电度表都安装在哪里?
回复
4楼
可以都安装。后门板上可以装一排好像5个吧,剩下的装在抽屉出线端子外侧靠门的位置,
装在此处会影响抽屉出线,所以不提倡。实在要装也是可以的。
互感器装在抽屉,表在抽屉外。 抽屉柜一般都是这种方案的。
另外电度表相对门的位置都要开观察窗。
回复
5楼
十分感谢。有点明白了。哈哈。
回复
6楼
你可以集中安装在一起,
回复
7楼
详细说说,如何集中安装在一起,集中安装在哪里?
回复
8楼
楼上说的很有道理
回复
9楼
把帖子顶起来,
回复
10楼
谢谢楼上,我还是不太明白。
回复
11楼
现在有智能电镀表的
:lol :lol
回复