芯层发泡upvc管可否用于高层建筑雨水排水?
aabbcc
aabbcc Lv.2
2002年06月30日 22:59:11
只看楼主

请问:芯层发泡upvc管可否用于高层建筑雨水排水,承压0.40MPa?

请问:
芯层发泡upvc管可否用于高层建筑雨水排水,承压0.40MPa?
免费打赏
富兰克
2002年07月01日 20:41:33
2楼
内排水应该可以,大不了按承压管道考虑,有的塑管已经很不错了,例如北新塑管的超级静音管(聚丙烯).
外排水注意防紫外线.
回复
drambuie_t
2002年07月01日 20:49:56
3楼
放心用吧!
回复
aabbcc
2002年07月03日 14:06:27
4楼
这是北京一家图审单位对我们设计提出的疑问。
请各位发表意见.
回复
huanghoufu
2002年07月03日 15:11:24
5楼
不好!!高层最好用 性接口铸铁管
回复
逸风
2002年07月03日 15:43:43
6楼
从你提供的数据看,该楼建高应在50m内,芯层发泡upvc管应可以用。广东地区很多同类的高层都用upvc管.
回复
eric
2002年07月03日 20:25:27
7楼
重力流雨水系统可用,压力流雨水系统不能用