请教上海的或作过上海项目的同行朋友一个问题
water2008
water2008 Lv.2
2002年06月30日 01:11:05
只看楼主

本人第一次作上海的项目,为一新建中学,含教学楼,行政楼,实验楼,体育馆,宿舍,食堂,教工宿舍等单体,除宿舍,行政楼为4层建筑以外,其余均为三层,且均为坡屋顶(屋顶水箱设置有一定的困难),根据本人所知,上海的项目有一些地方的规范条文,比如消防,还有其它给排水的一些习惯作法。1:比如消防上本人考虑仅在行政楼的四层楼面上架高1.10米作一消防专用水箱(坡屋顶上不适合作水箱),然后设置室内消火栓系统的每个单体作水泵接合器即可(好象上海消防条例提到中小学建筑可以不做消防泵)室外消防如果有两路市政给水引入并在校内成环网(目前知道有一路DN300,如果仅有此一路,则自此DN300管由室外消防泵直接吸水)并与室内消火栓系统沟通

本人第一次作上海的项目,为一新建中学,含教学楼,行政楼,实验楼,体育馆,宿舍,食堂,教工宿舍等单体,除宿舍,行政楼为4层建筑以外,其余均为三层,且均为坡屋顶(屋顶水箱设置有一定的困难),根据本人所知,上海的项目有一些地方的规范条文,比如消防,还有其它给排水的一些习惯作法。

1:比如消防上本人考虑仅在行政楼的四层楼面上架高1.10米作一消防专用水箱(坡屋顶上不适合作水箱),然后设置室内消火栓系统的每个单体作水泵接合器即可(好象上海消防条例提到中小学建筑可以不做消防泵)室外消防如果有两路市政给水引入并在校内成环网(目前知道有一路DN300,如果仅有此一路,则自此DN300管由室外消防泵直接吸水)并与室内消火栓系统沟通
2:生活给水则采用市政管网直供水

以上想法是否合适,其余有没有其它该注意的事项,请各位不啻吝教。谢了
免费打赏
q131427
2002年06月30日 14:19:33
2楼
做上海的项目一定要仔细了,很烦难。因为上海要求很严他们自己的设计院也很严格。
有一次让上海的审我们的图,很多小细节都不放过,而且有些是有争议的问题。比如他们以是否上人屋面决定是否设试验消火栓。而不是规范上要求的平坡屋面来区分。
我设过的他们也让我不要设。诸如此类多不胜数,所以你最好要认真去做,即使是学校这种比较容易的也不要轻视。
搞不好你辛辛苦苦做好了,他们当地审图的否定你整个系统,那你可惨了。
回复
黄cyzf
2002年06月30日 17:31:42
3楼
如楼上所说,上海设计有监理,有时很繁,但如有问题把握不准,可以和他们协商,者有时也成为有利条件.就你所说:1.可以设一只水箱,不需设泵设水泵接合器即可,从一路
市政给水管上引两跟进水管,两跟进水管之间有阀门也可以.2.水箱应考虑一定的生活储水量
回复
water2008
2002年06月30日 21:53:53
4楼
谢谢楼上的两位
回复
q131427
2002年07月01日 16:43:59
5楼
WATER2008
有空交流一下,
因为我现在有好几个学校的设计在做。
我的电话057185909715
回复

相关推荐

APP内打开