只看楼主

KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?

KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
免费打赏
luyuan37
2011年01月12日 14:16:46
12楼
必须强制风冷哦!
回复
qiteng2011
2011年03月28日 12:46:56
13楼
这么大的电流肯定加了,发热大啊
回复
eric92201
2011年03月28日 13:38:30
14楼
肯定需要加的,虽然平时用不到,但真的在检修用到时,会麻烦的
回复
bluesea168
2011年03月28日 15:10:58
15楼
热损耗功率较大,应该有风机进去强迫降温。
回复
zsqroger
2011年04月11日 16:50:38
16楼
应用时加!但想问下做送检产品能加吗?
回复
yang_ding
2011年04月11日 17:15:35
17楼
肯定需要加风机呀 ,断路器底部也最好加
回复
shiguangjian888
2011年04月12日 14:17:21
18楼
断路器本身就要求强制风冷,我做了很多4000A的柜子了,都需要加装轴流风机,断路器室一个,母线室一个,还有要考虑好通道是否合理。当然,客户要求不要用风机,那就不需要了。
回复
181267096
2011年04月12日 17:02:54
19楼
很好的东西,好久没有看到这么好的东西了
回复
181267096
2011年04月12日 17:05:17
20楼
很好的东西呀,好久有看到这么好的东西了,希望以后还可以看到这么好的东西
回复
qingqing5200
2011年04月13日 12:14:38
21楼
断路器4000A的柜子,都需要加装轴流风机,断路器室一个,母线室一个,
隔离柜我都没加呢,不知有没做错
只在进线和联络断路器柜加了。
希望高手能给个明白答案