请教,单层建筑面积1300平米,共11层的集体宿舍,设计消防时是按二类公共建筑还是居住建筑设计,是否要设喷淋系统?

请教,单层建筑面积1300平米,共11层的集体宿舍,设计消防时是按二类公共建筑还是居住建筑设计,是否要设喷淋系统?
免费打赏
chenzq_001
2010年11月07日 22:30:24
2楼
个人感觉消火栓就行
回复
poedan
2010年11月08日 00:24:22
3楼
要看使用的对象啊~~~
1、学校建筑:只设置室内消火栓施工图审查应该没有问题,喷淋一般是不需要的,但是地方消防部分对整栋喷水的意见不太一致。
2、租赁式:设置消防栓,走道及公共部位设置自动喷水。
3、酒店式:设置消火栓,整栋设置整栋喷水,含宿舍里面。
以上是从设计的角度和工程实际经验处理,并非消防部门意见。
回复
lindahe74
2010年11月08日 10:20:52
4楼
《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005对宿舍的定义是:有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。再根据高规3.0.1条,本工程可定义为二类非住宅类居住建筑,再根据高规7.6节,没有找到要设喷淋的依据,因此不用设,我这么分析不知对不对。