关于水幕的设置
mjwmail
mjwmail Lv.2
2002年06月28日 11:16:17
只看楼主

有一建筑面积7000平方的单层工业厂房,属丁类四级,按规范,防火分区为1000平米,无法设防火卷帘,只能设水幕分区,我想请教一下,是不是每一组水幕带设一个雨淋阀?水泵结合器要设么?怎么设?还要注意什么?

有一建筑面积7000平方的单层工业厂房,属丁类四级,按规范,防火分区为1000平米,无法设防火卷帘,只能设水幕分区,我想请教一下,是不是每一组水幕带设一个雨淋阀?水泵结合器要设么?怎么设?还要注意什么?
免费打赏
黄cyzf
2002年06月28日 12:48:52
2楼
每一防火分区的水幕系统为一雨淋阀,水泵接合器在阀前的管道上引入即可.水幕为两排,间距一般为2.4m,中间加一排闭式喷头起报警和控制作用,水幕水量为2l/m.s
回复
visitor
2002年06月29日 00:27:03
3楼
楼上兄弟没错。每一防火分区的水幕系统设一个雨淋阀。
不过建议厂房搞成丁类二级吧,丁类的厂房做这么多水幕带和雨淋系统实在冤的慌。
回复
echo
2002年06月29日 01:26:50
4楼
规范中不建议完全用水幕做防火隔断,而且水幕的设置有长度限制,且如此大的水量消防后一定是水灾了。还是提高建筑物的耐火等级比较好。
回复
mjwmail
2002年07月01日 17:49:05
5楼
厂房已经建起,为轻钢厂房,水幕长度规范要求多少?我怎么没看见。且高度在11m的地方有位置,该怎么办?
回复
jackydlf
2002年07月02日 22:50:15
6楼
我也遇到同样的问题,一个金字屋架的仓库,水幕该如何布置?两排水幕的间距为6米行不行?我把水幕安装在横梁上,上面还有空间,要不要设置向上的喷头?
回复