水表后装止回阀
fj-happy
fj-happy Lv.3
2010年11月07日 11:47:12
只看楼主

主要是防止因水压不稳、气囊等原因而引起的水表自转。当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5~1m3/月

2010年11月07日 16:04:12
2楼
第一次听说,自来水公司真能搞
回复
lindahe74
2010年11月08日 12:11:47
3楼
按照这个原理应该安装减压阀,效果要比止回阀好很多。
回复
gaohoo
2010年11月08日 14:11:34
4楼
现在很多这种情况,自来水公司安装防反转水表,不论用户的水表正转还是反转,其读数都是累加的。解决的方法主要有:采用螺翼式水表、采用金属管材(膨胀性能好)、在表后安装止回阀(效果不太明显)、水表前后有足够的直管段等。
回复
hello1971
2010年11月08日 21:51:00
5楼
没有听说住户水表后加止回阀的
回复
hmc123hmc
2010年11月09日 23:09:22
6楼
楼主说的很对,有道理,我就见过,业主天天找,后来在水表上加一个止回阀就行了,放在水表里很小的东东。
回复
piao1981910
2010年11月11日 10:09:15
7楼
第一次听说要装止回阀的
回复
zhyzh429
2010年11月12日 09:36:44
8楼
回二楼,不是自来水公司能搞,是这个计量问题搞自来水公司,水表又不是自来水公司生产的:lol
回复
wujinm
2010年11月12日 22:59:45
9楼
水表自传问题几乎每个小区都有,只是你有没有注意的问题,加止回阀我也试过效果不明显,楼上有位兄弟说加减压阀我到觉得很有道理,下次可以试试。
回复
pumubo
2010年11月13日 10:03:53
10楼
一直没有注意这个问题,看来还是要注意的啊
回复
lichangan1000
2010年11月15日 17:24:11
11楼
1.家里长期无人,水表确有度数。
分析原因:表后管道内水温变化,因其管道容积膨胀。
回复