主要是防止因水压不稳、气囊等原因而引起的水表自转。当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5~1m3/月
第一次听说,自来水公司真能搞
回复
3楼
按照这个原理应该安装减压阀,效果要比止回阀好很多。
回复
4楼
现在很多这种情况,自来水公司安装防反转水表,不论用户的水表正转还是反转,其读数都是累加的。解决的方法主要有:采用螺翼式水表、采用金属管材(膨胀性能好)、在表后安装止回阀(效果不太明显)、水表前后有足够的直管段等。
回复
5楼
没有听说住户水表后加止回阀的
回复
6楼
楼主说的很对,有道理,我就见过,业主天天找,后来在水表上加一个止回阀就行了,放在水表里很小的东东。
回复
7楼
第一次听说要装止回阀的
回复
8楼
回二楼,不是自来水公司能搞,是这个计量问题搞自来水公司,水表又不是自来水公司生产的:lol
回复
9楼
水表自传问题几乎每个小区都有,只是你有没有注意的问题,加止回阀我也试过效果不明显,楼上有位兄弟说加减压阀我到觉得很有道理,下次可以试试。
回复
10楼
一直没有注意这个问题,看来还是要注意的啊
回复
11楼
1.家里长期无人,水表确有度数。
分析原因:表后管道内水温变化,因其管道容积膨胀。
回复