I段,II段保护具体指?怎么计算
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月07日 10:00:43
来自于继电保护
只看楼主

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
免费打赏
z425286480
2010年11月12日 14:51:45
22楼
学习了啊
看看
回复
gjc1788
2010年11月12日 20:37:56
23楼
建议多看看肯本就知道是怎么回事情了呀
回复
海法马卡比
2010年11月12日 23:35:00
24楼
微机保护装置:L 这玩意还没听说过,我查查看
回复
datian611
2010年11月13日 18:55:46
25楼
6576C78BE67B4F82
回复
shenlan968
2010年11月13日 22:27:41
26楼
恩恩,我们这里自己是没有权力整定的,都是请供电局来整定,可能也不少花钱!
回复
mbww_ah
2010年11月15日 11:24:53
27楼
学习了,,,,
回复
lwm112
2010年11月15日 12:47:37
28楼
一段就是速断保护,根据短路电流整定;
二段是限时速断保护,根据下一出口或下一线路的速断保护配合;
三段是过电流,根据负荷电流整定。
回复
zxrong1981
2010年11月15日 20:26:24
29楼
8楼的说的没错。
回复
guangjunhit
2010年11月16日 10:56:04
30楼
三人行,必有我师!

请不要叫我版主,版主有很多,电老鼠就一个!^_^
回复
houxiaoye
2010年11月18日 11:01:54
31楼
过流一段就就普通的过渡保护
回复

相关推荐