I段,II段保护具体指?怎么计算
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月07日 10:00:43
来自于继电保护
只看楼主

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
免费打赏
zyz8438
2010年11月10日 14:04:53
12楼


有这个说法??:o
回复
baofeng96
2010年11月10日 17:35:19
13楼
学习了哈!:lol
回复
liuwx--2000
2010年11月10日 21:39:28
14楼

真不愧是电气版主!能知错就改,没有贻笑大方。支持你的解答。:call: :call: :call:
回复
zhaolei6362622
2010年11月10日 21:52:10
15楼
1段 瞬时动作的速断 2段延时速断 3段延时过流
回复
sdzb54
2010年11月10日 22:25:29
16楼
路过,学习学习
回复
lzh2b
2010年11月11日 10:07:30
17楼
I段、II段是属于速断保护,III段是属于过流保护。先把速断和过流弄清楚哦。
回复
cdj23983
2010年11月11日 16:31:25
18楼
两种说法,一个是表象,一个是实质!
回复
zxd8083
2010年11月11日 20:20:48
19楼
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护..供电局只提供进线的保护定值
回复
zyz8438
2010年11月11日 20:26:25
20楼


不是当了版主就能知错能改,搞技术的就应该实事求是!:lol
回复
fengping19800
2010年11月12日 14:09:20
21楼
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护..
以前在内地时,我去过的项目,所有保护定值都是供电局计算,由供电局试验人员设置到微机保护装置的。