I段,II段保护具体指?怎么计算
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月07日 10:00:43
来自于继电保护
只看楼主

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!

求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
免费打赏
zyz8438
2010年11月07日 10:03:03
2楼
电流I段是指电流速断保护,电流II段是指过电流保护!
回复
fefe34
2010年11月07日 11:06:13
3楼
那进线柜综保里的III段又是指什么呢
回复
zyz8438
2010年11月07日 11:24:21
4楼
呵呵,说错了。
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护。:lol
回复
cao52579088
2010年11月07日 12:39:58
5楼


这个我昨天还问了保护器维护的人员,他说这些都是设计院设定的……
回复
wojv2009
2010年11月07日 15:32:54
6楼



呵呵,学习了 ,好在我看完了!
回复
liuxiaoying101
2010年11月08日 16:25:50
7楼
一段时电流速断保护。根据躲下一段出口短路时的短路电流而整定的。二段是带时限的电流保护,怎么整定我还真忘了,呵呵。三段是过电流保护,躲本段最大负荷电流而整定的。三个段相互配合。一段为主保护,二、三段为后备保护
回复
zyz8438
2010年11月08日 17:24:37
8楼
电流I段保护(瞬时速断保护)整定原则:按最大运行方式下,躲过本线路末端发生的三相短路电流来整定。

电流II段保护(延时速断保护)整定原则:按最大运行方式下,躲过下一级线路末端发生的三相短路电流进行整定。

电流III段保护(过流保护)整定原则:按躲过本回路最大负荷电流来整定。
回复
sunday3202
2010年11月08日 20:18:37
9楼
原来如此,谢谢啦!
回复
cdj23983
2010年11月10日 11:49:06
10楼
一段是针对金属性短路,二段针对弧光短路,三段针对电缆过载!
回复
江南电工
2010年11月10日 13:08:26
11楼
原来如此,不断学习中!
回复

相关推荐