10KV PT烧毁,未找到原因
xqbhdsh
xqbhdsh Lv.2
2010年11月06日 18:25:24
来自于工地图片
只看楼主

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

DSC03392.JPG


DSC03393.JPG


DSC03394.JPG


DSC03395.JPG


DSC03397.JPG


DSC03396.JPG


DSC03398.JPG

免费打赏
wanzhoudianqi
2010年11月10日 08:36:25
22楼
为什么爆的?
回复
university_jn
2010年11月10日 09:15:05
23楼
系统正常运行中爆炸的?还是系统发生故障时爆炸的?有爆炸前的背景,才能分析原因
回复
mbww_ah
2010年11月10日 09:29:20
24楼
问题很复杂:victory:
回复
lzy21030218
2010年11月10日 09:32:36
25楼
期待结果:lol :lol
回复
xgch88
2010年11月10日 09:51:29
26楼
磁饱和,造成了线圈发热烧坏PT,将PT更换为3.5倍过电压的PT,查找谐波造成的原因
回复
lxplj
2010年11月10日 10:25:41
27楼
每次都只是图片只会造成无意义的猜想, 麻烦下次发图时最好带上柜体上智能表的数据 ,最好再加上二次线原理图 ,既节省时间也起到集思广益的目的
回复
雨霖铃
2010年11月10日 11:09:59
28楼

:lol
想解决问题,最后,说的具体,全面。。。。。同意楼上。。。
这样会更利于解决问题。。。。:victory:
回复
凌风雨墨
2010年11月10日 12:01:58
29楼
把问题的具体情况说一下,还有就是处理方法,处理结果,以及产品的施工
期待中……
回复
z583691400
2010年11月10日 12:24:17
30楼
我们这是发生过PT保险熔断的情况,好几次了,不过看你这种情况是二次路造成的吧
回复
汤逊
2010年11月10日 12:47:55
31楼
制造有问题,导致谐振过电压击穿。

明明手车里面装有一次消谐器,但由于PT直接装在手车骨架上,相当于把消谐器旁路了,等于没装,起不到作用。

tujunt10:对的,看照片消谐器没直接接地,比没接更惨,PT的N端等于悬浮,在半绝缘PT上,这就是灾难!

回复