2010年11月06日 18:25:24
来自于工地图片
只看楼主

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

DSC03392.JPG


DSC03393.JPG


DSC03394.JPG


DSC03395.JPG


DSC03397.JPG


DSC03396.JPG


DSC03398.JPG

免费打赏
jhongsong123
2010年11月10日 14:06:43
32楼
PT二次都有保险,即便发生短路,保险熔断也不会影响一次。

从照片看,有两种可能:
1、PT质量不好(看投运时是否做耐压试验是否合格)
2、没有安装消协装置,当系统故障时引起的谐振

最后,最有可能是以上两种的结合,造成如上结果。
回复
cmj01
2010年11月10日 16:09:56
33楼
期待设备故障前的现象描述。。。便于分析。。
回复
wohaitao
2010年11月10日 16:26:49
34楼
PT是电压互感器啊 我这个都不知道 失败
回复
baofeng96
2010年11月10日 17:32:54
35楼
惨不忍睹啊!
回复
zhtymg
2010年11月10日 18:00:25
36楼
PT二次侧发生短路PT二次侧发生短路,短路电流破坏了一次与二次之间的绝缘,使二次侧连线对地放电。,短路电流破坏了一次与二次之间的绝缘,使二次侧连线对地放电。
回复
jztgg
2010年11月10日 20:41:05
37楼
期待结果 :) :)
回复
vbn
2010年11月10日 20:50:58
38楼
学习了!!!!
回复
luxintaoz12345
2010年11月10日 21:10:55
39楼
谐振过电压,学习
回复
menghuanshiqing
2010年11月10日 21:32:04
40楼
我也想知道答案
回复
xqbhdsh
2010年11月11日 00:05:03
41楼
昨天PT厂家来人了,告诉我这种PT是半绝缘的,说很可能是缺相导致PT爆炸(个人感觉解释不合理)。这个10KV已经运行两个月了,突然发生这种情况。图纸及微机保护装置数据明天传上来。谢谢各位支持!!