最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
12楼
仅做参考,呵呵。
回复
13楼
支持楼上!
加熔断器的负荷开关能不能做继电保护?做继电保护需要电源侧母线阻抗和线路参数,还需要电源侧保护的过流定值(进线保护与上面出线保护的配合),才能计算出本部母线上的阻抗,有了本部母线阻抗,才能计算出线的保护。还有一个系统的电容电流,每个出线的零序保护定值,要做到:系统上外部发生接地故障时流过本部的零序电流要小于保护定值(不跳),本部出线发生接地故障时,流过本部出线零序的接地电流要大于保扩定值(可靠动作)。
我们高压一般都装断路器(加继电保护),不装熔断器。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-8 17:49 编辑 ]
回复
14楼
第一条: 柱上断路器的概念!!! (自已去查资料, 只需在高压图的第一个柜子的左端将进线图补上就可以了.... )
第二条: 过负荷,稳度,瓦斯等保护(你需给用户提供相应的保护原理图 )
=======================
今年已做过24个变电所的飘过!!!:kiss:
:kiss: :kiss:
回复
15楼
12楼楼主这个图好象是高压计量哦,楼主可是要低压计量的
回复
16楼
是的,不过像他这样的建议采用高计
回复
17楼
第一条:柱上断路器,也就是说,在电力局提供的10号杆上,给这一回路在10号杆上加个柱上断路器就可以了吗? 你做过这么多的变电所,可否提供一份图纸参考呢?我是第一次做变电房,以前都只是做低压这一块,规范有时也看不大明白。 有空能发我邮箱里吗?我的邮箱号码:
495720413@qq.com。 非常感谢。
回复
18楼
好想帮帮忙,可是还是菜鸟,飘过……
回复
19楼
能留个邮箱或QQ号码?想让你帮我看一下高压系统图,好吗?
回复
20楼
帮忙看看我这个系统,是照着标准图描下来的,本来就不会画高压系统,结果现在甲方说:1.没高压进线保护 2。没有操作电源的取电点。3。想把真空断路器换成XXX,没记住.心里没底,慌乱的很,谁能帮我指点一下,多谢了
回复
21楼
不会贴图, EMAIL给你了....
回复