请教变电房10kv电力接入系统如何设计
wly008
wly008 Lv.2
2010年11月05日 22:24:15
只看楼主

最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.

最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
免费打赏
木木林森森
2010年11月06日 09:24:41
2楼
不知道你变压器容量多大,单路进线的话,容量小的就负荷开关加跌落式保险就OK了,容量大的话需要用断路器
回复
donglichejian1
2010年11月06日 09:56:31
3楼
看一下相关的手册皆可,《供配电设计手册》
回复
lingxuct
2010年11月06日 10:10:55
4楼
“人有多大胆,地有多大产”是上世纪50年代末一些反对刘少奇等“实事求是”做法的人的口号!

楼主是没有口号,只有“大胆”,“不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计”且能设计“一个小区室外电力以及区内两个变电房”,福气!

如何设计,什么保护?需要条件的。电源是“供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源”是专线还是公线?负荷容量有多大?变压器有几台(每台容量)?单路电源时,另一路的应急电源在哪?

还有,“哪杆”到进线柜的距离有多少?用什么连接?电源侧阻抗是多少?继电保护是你算还是供电局算?供电局需要你配置什么?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-6 10:13 编辑 ]
回复
掌中兲坣
2010年11月06日 10:57:36
5楼
楼主最好把平面图上传一下,有图比较容易理解,你这样形容,有时候会搞不明白的!
回复
wly008
2010年11月08日 10:24:57
6楼
小区内共有2所配电所,每个配电所内设两台变压器,1#配电房每台变压器容量均为400KVA,2#配电房每台变压器容量均为500KVA,现在设计变压器负荷开关为FN26-10RD/125A,熔断器为SFLAJ-12 100/40A,还要其他保护吗? 我上传图纸给你们看一下。
回复
wly008
2010年11月08日 10:26:28
7楼
我上传高压配电系统图,请高手指点。
回复
wly008
2010年11月08日 10:40:23
8楼
电源是电力局提供的10号杆,枫花295线,应该是公线,1#变电房,设备安装容量:952KW ,变压器台数容量:2×400KVA;2#变电房,设备安装容量:1288KW,变压器台数容量:2×500KVA,就单路电源时,没有设应急电源。

哪杆”到进线柜的距离有多少?(现在图纸上还没定出那个10号杆,所以距离还不清楚)用什么连接?电源侧阻抗是多少?继电保护是你算还是供电局算?供电局需要你配置什么? 其他的问题,我也不清楚呢。 供电局就是说要补10KV电源接入系统,以前我们这边设计的,接入设计全是供电局设计的,设计院这块就不做了的。 我也没做过这种高压设计,真的是一头雾水啊。 另外室外电力电缆我设计的是穿钢管的,现在施工方说让我全部换成PVC管,过路处穿钢管,想省一笔钱,我规范找了,也没有具体说穿什么管。 不知道可以吗? 过几天要交更改的图纸,急啊,睡不着了,早知道不做这个事情了。
回复
木木林森森
2010年11月08日 16:21:30
9楼
可以穿PVC的,如果压强大的话可以用混凝土加固,进线出线无接地刀?计量采用低计么?
回复
wly008
2010年11月08日 16:26:54
10楼
对的。这个进线出线没有加接地刀,计量采用低计的。
回复
wly008
2010年11月08日 16:28:25
11楼
这个图变压器还需要采取什么保护吗
回复

相关推荐

APP内打开