最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
22楼
学习了,谢过
回复
23楼
canzhao,《供配电设计手册》
回复
24楼
楼主还一个问题没有说清楚,就是这两个配电室的负荷性质,有没有高层住宅楼,如有就有消防用电问题
回复
25楼
参考12楼
[
本帖最后由 suomumu 于 2010-11-10 18:27 编辑 ]
回复
26楼
谢过了。。。。。。。。。
回复
27楼
高手好多,学习学习。
回复
28楼
路过,学习!
回复
29楼
(1)设计范围问题
楼主的设计院是否具有电力行业工程设计资质?如果有,那就可以进行外线电源线路设计和室内变配电系统设计。但做设计时首先要搞清楚是只做室内变配电系统设计还是外线电源和室内变配电设计均做?如果楼主只是做室内变配电系统设计,而外线电源设计由供电局设计,那就不是你们的事。如果外线电源也是你们做,那根据供电局的供电报装方案提供的引接电源点,根据实地勘测,采用架空导线还是电缆入地,是采用直埋还是采用电缆沟敷设至变配电房等等.根据楼主提供的系统图可看出,外线电源线路采用3*120的电缆接入1#配电房,采用3*95电缆接入2#配电房.
另还有1#配电房高压出线柜至2#配电房的进线柜间的高压电力电缆设计包不包在本设计范围内都得要搞清楚.而涉及到线路走廊的问题,如果是经过市政道路的,还得要报规划局批复.
(2)变压器保护问题
由于采用了负荷开关环网柜,因此保护有熔断器保护,另如果是采用了油式变压器,则配有高温报警,超温跳闸及瓦斯保护;如为干式变压器,则配有高温报警,超温跳闸保护.
(3)电缆穿管问题
穿PVC管敷设只限于无行车及人行道路段,如过行车路段,则应穿碳素纤维管或玻璃钢管敷设.
[
本帖最后由 hgwangwen 于 2010-11-10 23:29 编辑 ]
回复
30楼
这个真不懂,来这里学习学习的。希望这方面的高手多多指点,谢了。
回复
31楼
hgwangwen 回复得一针见血.我没交待清楚前后.这个项目是个村庄,就是新农村,没有高层,都属于三级负荷.
在这里交待一下:我们设计院属于建筑设计院(乙级),应该有这个资质. 电力局要求:外线电源和室内变配电设计均做.
供电局已提供供电报装方案,并提供了引接电源点(10号杆,枫花295线),要求电缆入地.现在从10号杆至配电房的线路电力局都要我设计定,实地我还没去看,接这个业务的老板说去看.具体采用直埋还是采用电缆沟敷设至变配电房现在也不知道该哪个更好.
原设计图,电力局已审查过了的.
1#配电房高压出线柜至2#配电房的进线柜间的高压电力电缆设计也是包括.线路是穿管直埋在这个村庄的主干道过,没有经过市政道路.这些都在平面图中画出了,电力局看了也没提出意见.
(2)变压器保护问题
原设计是采用干式变压器的,现在村长说太贵了,要求采用油式变压器(2台400kvA和2台500kvA),系统图上直接把干式型号改为了油式型号呢,(高温报警,超温跳闸及瓦斯保护,这几个保护不知道怎么画啊)
(3)电缆穿管问题
现在电力局也说高压电缆穿SC管,配电房至电缆分支箱的线路,穿SC管,分支箱至每幢房子的线路一般都经过绿化带的,穿pvc-u管,过道路处穿钢管保护.
(4)远程抄表问题
电力局又冒出说远程抄表要求设采集器啊.我还都不会设呢.
电力局现在就是什么都不做了,都让设计单位做了, 以前外线电源都是电力局自己设计的.
回复