最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
最近设计了一个小区室外电力以及区内两个变电房,电力局提出几条意见,第一条,补充10kV电力接入系统设计.该小区供电方案已确定从哪个杆接一路10KV电源,但是不知道从这个杆上的一路接到变电房的进线柜内如何设计呢?请教一下各位高手. 第二条,变压器要采取什么保护形式.这个我也不懂啊. 有谁有图纸吗?内心比较急,这些回复几天内要回复.
32楼
1)增加进线保护 ( 微机综合保护的厂家很多, 坛子里就有!!! )
2)增加直流屏20AH
3)换成甲方的指定型号(可能有回扣原因,或是原来的不好)
回复
33楼
建筑设计院(乙级)没有资质做。
供电局意思很简单,让你们知难而退。你们非要硬挺,老板只有拿你撑场面了。小心吃了不消化。
回复
34楼
是啊,我当时就不该做这个项目了。现在进退两难。做得一点没把握,下个礼拜拿图纸去供电局请教给我审图的人。
回复
35楼
楼上几位高手都是专门做电力行业的设计吗?专门做变电房设计的吗?我真想干脆把这个项目推掉了,直接交给供电局设计好了,老板给我的设计费又不多,我自己做得又没把握,电力局的施工人员都很牛,指指点点,心里很不好受。现在干变要换成油变,原先布置的配电房都白画了。
回复
36楼
供电局才懒得做了....这个项目给供电局做大概是7万...给你们做大概是2.7万..你不做, 别人2万也能做!!!:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
37楼
我当时不知道多少价格。老板接了5万,我才报了1万。晕。时间花的很不值得啊。
回复
38楼
这个现在都要求.我前几天做一个变电所也是.开始没有见到供电公司的答复函.
回复
39楼
看来是让你设计两个10KV配电室吧?一个2*400KVA的变压器,一个2*500KVA变压器的是吗?
电业局说得是他们给你接入你这两个配电室的进线方案。那两个配电室的设计需要你们自己设计。
设计需要有设计资格单位来设计,别人给你图了,等到接入时供电局不会承认的。这块让电业局的设计院设计出图为好。
或有图纸拿上去有资质的设计部门出蓝图。
配电室的设计,看你要求是什么?用油浸的变压器?还是用干式变压器?变压器的保护是不一样的,
你的变压器容量不大400-500KVA,可具备以下保护。
油浸的变压器:过流保护、速断保护、过负荷保护、瓦斯保护、电缆零序保护等。
干式的变压器:过流保护、速断保护、过负荷保护、电缆零序保护等。
馈出线的保护:过流保护、速断保护、电缆零序保护等。
回复
40楼
这样的图纸已经比较明确了瓦
回复
41楼
变压器采用熔断器保护就可以了,抄表到户,计量可以不要了!
回复