泵房半地下室的结构做法
phlyman
phlyman Lv.9
2010年11月05日 21:26:13
只看楼主

本人目前手头上有一个一层泵房,业主要求半埋入土中,埋深应该不大,估计不到2m吧,之前没做过此类项目,来请教一下。本人想做成框架结构,地下室部分砼墙,地上部分砌块墙,伐板基础,既可以当地坪,这样可以么?

本人目前手头上有一个一层泵房,业主要求半埋入土中,埋深应该不大,估计不到2m吧,之前没做过此类项目,来请教一下。
本人想做成框架结构,地下室部分砼墙,地上部分砌块墙,伐板基础,既可以当地坪,这样可以么?
免费打赏
jgzr
2010年11月05日 21:50:48
2楼
可以的啊,这也没有问题
回复
ggen
2010年11月06日 08:03:51
3楼
路过,好像没这种做法地
回复
wangjj777
2010年11月07日 00:07:06
4楼
当然可以,没问题啊
回复
tang.yd
2010年11月07日 17:14:31
5楼
这种泵房比较少见,一般泵房的深度都较深。
结构受力,这么浅的话,估计问题不大,构造就可以了;
但是,只要是有水接触的地方,建议全部采用钢混结构,因为砖砌体时间长了,渗漏问题很严重。
回复
d113375743
2010年11月08日 16:51:09
6楼
泵池部分应全部设计为钢筋混凝土水池类型
上部建筑根据开间设计
如果房子大于4x5,就应该设计成框架的
再说泵房一般上面要做吊车轨道,砖混结构一般不合适
回复
skyl3
2010年11月11日 12:39:12
7楼
没问题的 我们这的泵房都是这样做的 啊 :) 有时间给逆转几张图纸吧
回复
phlyman
2010年11月13日 10:05:10
8楼


谢谢skyl3同志:)
回复
ayudq
2010年12月09日 10:52:12
9楼
好像用处不是很大 呵呵 还是谢谢了好像用处不是很大 呵呵 还是谢谢了
回复
shenhuacc
2010年12月09日 16:05:08
10楼
可以这么做的, 如果层高较小,要注意短柱的问题。地下水较浅时,要注意防水。一般泵房底部要有排水沟和集水坑,注意排水沟的布置。
回复
dygangjiegou
2010年12月09日 16:19:56
11楼
采用混凝土结构,抗渗。。。
回复

相关推荐