100+210+210+100的刚构斜拉桥在张拉中跨合拢段底板束时,合拢段节段接缝处拉崩拉裂,沿节段接缝有4m横向裂缝,底板表层混凝土拉崩6平米面积,现在预应力已经灌浆,不知该做如何处理,请求专家指点!
100+210+210+100的刚构斜拉桥在张拉中跨合拢段底板束时,合拢段节段接缝处拉崩拉裂,沿节段接缝有4m横向裂缝,底板表层混凝土拉崩6平米面积,现在预应力已经灌浆,不知该做如何处理,请求专家指点!
2楼
请问是灌浆前裂的还是灌浆后裂的?
回复
3楼
加固处理,碳纤维板或者钢板加固处理!
回复
4楼
是在张拉完成后拉裂,现在已经压浆了
回复
5楼
墩高35米多,210米的跨度,下面江水深30多米,加固不太好实施
回复
6楼
碳纤维板应该是贴在表面的,不知能不能解决根本问题,底板是裂穿的,
回复
7楼
应该把预应力松掉之后,补强后重新安装预应力钢筋进行张拉。。
回复
8楼
情况是这样:
1、墩高35米多,210米的跨度,下面江水深30多米,加固不太好实施
2、斜拉索调索完毕,轨道精调完成,在做处理不知会不会对索力、轨顶标高影响
3、桥面系施工全部完成,接触网已经通电,无法吊车作业
4、最主要是当初没有认识到问题严重性,为赶工期,预应力管道已经灌浆
如果凿掉拉裂部分,加劲性骨架重新安装预应力几乎不可能,不知有没有再好一点的处理措施,
谢谢!!
回复
9楼
“应该把预应力松掉之后,补强后重新安装预应力钢筋进行张拉”
同意这个朋友的观点,不然治标不治本,恐留安全隐患,仅供参考
回复
10楼
只能考虑加固补强了,难做也得做啊
回复
11楼
呵呵,贴钢板是不行的,只能修复表面。从你的表述看,底板已经开裂,并且以后会纵向延伸,建议立即对开裂情况进行检查。随着底板的开裂,波纹管的位置会发生变化,导致预应力不能很好传递至底板,桥梁整体受力会发生变化,如不能很好的进行修复,该桥的寿命会大大缩短。根据以往工程经验,在预应力管道已经灌浆的情况,只能在箱室内增加横向钢管,然后用吊筋连接波纹管,使波纹管不发生位移,然后凿除裂缝处砼,重新浇筑底板。
回复