关于断路器在配电柜的布置问题?
gelizhong2009
2010年11月04日 10:03:20
来自于断路器
只看楼主

1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?

1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?
2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
免费打赏
boeing_s
2010年11月04日 11:55:56
2楼
偶不是盘厂的,实在不清楚具体的规范
不过10个断路器紧贴在一起放一排,想想也是没可能的。。。。。。。。
回复
gaozuoqi
2010年11月04日 12:05:46
3楼
标准肯定有啊
回复
苏幕遮007
2010年11月04日 12:41:17
4楼
你应该参照有个电气安装图集吧,上面有断路器之间的安装间距,不建议没拍放置断路器过多,你要考虑断路器操作间距。
回复
gelizhong2009
2010年11月04日 16:20:08
5楼
希望大家能够提供具体的规范:
1、每个柜子里面装设多行断路器,以增加每个柜子的出线回路数量,是否符合规范?
2、把柜子加厚,正反两面都装设断路器,是否符合规范?
回复
jj4436
2010年11月04日 16:22:36
6楼
按照柜子的模数数吧。。开关柜样本上有。。
一个柜高有效模数是多少。。。然后查查多少A的开关占用多少模数。。就能排了
回复
lingxuct
2010年11月04日 16:49:18
7楼
低压断路器安装需要空间的,紧靠肯定不行,最小也要留20mm。

正反二面背靠背安装也是有的,但变电所里开关柜内不宜这样装,因通常配电室内的柜子总是习惯盘面操作,很少会到盘后操作。
回复
xhs000
2010年11月04日 16:57:43
8楼
我是盘厂的,我来告诉你,
1 根据你的情况,断路器之间要留有5mm以上的空间,不能紧靠在一起,
2 600深柜体可以前后各装一排,不用加深柜体,
3 柜体结构左右加起来要留120mm距离以上,
回复
gelizhong2009
2010年11月05日 10:32:56
9楼

如果只装一面的话,在一面能否装2排及以上断路器?
回复
wujian1969
2010年11月05日 10:54:37
10楼
我觉得如果空间够大应该可以装上下两排的,但是留有多大的间距合适哪?不知有这方面 的规定没有。
回复
lzy21030218
2010年11月05日 15:29:42
11楼
一面9个差不多啦:lol