只看楼主

摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改

摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点
按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就
是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀
剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结
构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达
到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改
善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的
各项物理力学性能和耐久性能。
工程出现渗漏的原因分析及施工要点
混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,
由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材
料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准
确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的
影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、
时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
泵车(搅拌车) 任意加水,使水灰比增大,改变了原有混凝土的
配合比,降低了混凝土的防水性能和各项物理力学性能。有的商
品混凝上在搅拌机出机时,配合比本身就不准,而使混凝土在浇
筑时出现离析现象,可能引起墙、柱根部较大面积的蜂窝和孔洞
而漏水。也有的泵送混凝土由于外加剂选择不当,而出现堵泵造
成施工中防水效果差的现象。
施工缝的设置和处理对防水性能的影响混凝土在施工中,
由于技术上或施工中的需要,或由多种客观条件的影响,会在混
凝土浇筑过程中自觉或不自觉地出现施工缝。在底板中的冷缝除
对本身结构产生不利外,极容易引起该处出现渗水。在地下室外
墙或有抗渗要求的内墙,其水平施工缝是普遍存在的。按GBJ
08 28 7 地下工程防水技术规范要求,施工缝的形式有4 种,即
凹缝、凸缝、阶梯缝、平直缝(金属止水片) 。这些方法,都是
通过延长防水路线而达到止水目的。通过几幢地下室施工实践,
在地下室墙板(一般在承台面往上20 处一30 处) 留凹、凸缝、
阶梯缝施工很难,原因是地下室墙板竖向钢筋较多,而且施工缝
处混凝土支模一般采用吊模形式,实际施工中不易做到,而且起
模时,也会破坏该处混凝土的整体性,并给清理工作带来困难,
难以达到理想的效果,墙板施工缝以平缝为好。待混凝土浇筑完
毕后,达到初凝前用木蟹抹平,抹出麻面,并通过设置止水片,
这样就延长了防水路线,浇上层混凝土时,先用相同配比砂桨接
一下,再浇筑。这样不仅大大简化了施工,同时增强了新老混凝土粘接面的强度,并达到较好的防止渗漏的目的。
施工中布料与振捣对防水性能的影响结构自防水混凝土施
工布料是一项重要的工序,往往由于施工安排不周,布料混乱,
不分层次和地段,浇筑面积过大或分布点太多,造成施工冷
缝。为达到防水目的,要科学地安排施工操作人员,在布料
点要有专人负责,监督和指挥操作人员施工,混凝土浇筑要分
层均匀布料。布料厚度应符合规定。混凝土振捣的好坏,也
是直接影响混凝土防水性能的关键工序,振捣一定要严格按施
工规范进行,棒要快插慢拔,表面浮浆即可。振距一定要掌
握好,不应漏振和过振,以把混凝土振密实为度。对坍落度
较大的商品混凝土,振捣时间宜短,以免石子下沉、砂浆上
浮,从而严重影响混凝土的匀质性。不要用振捣棒代替布料,
对钢筋密集的地方棒插不下去,可采用离筋振捣后钢筋复位的
方法。不应以振捣钢筋代替振捣混凝土,特别是结构钢筋振动
会直接破坏已初凝混凝土与钢筋的粘接力,这样不但影响混凝
土的防水效果,也会影响钢筋混凝土结构的力学性能。工程施
工实践表明,凡是精心组织施工,分工明确,认真负责,严
格把关,按照操作规程进行施工的队伍,都能做出优质的结构
自防水混凝土工程,达到不渗不漏的效果,而且还会加快施工
进度,降低成本。
墙体支模穿墙螺栓和预埋件的处理墙体支模穿墙螺栓是为
固定模板间距,防止浇筑混凝土时模板变形而设置的。由于穿墙
螺栓穿过墙体,如果处理不好,沿钢筋面会形成易渗透的通道,
因此一般在螺栓中间加焊一片止水板,在迎水面上再套上一个直
径Z cm ,厚约3 mm 膨胀止水衬圈,可以较好地达到止水目
的,另外在钢筋两端加设Z cm 厚木块,待拆模后把木块剔出,
螺栓处外露部分用气割割掉,再用防水高标号砂浆把木块洞补
平,这样可以达到防水目的。
养护与拆摸混凝土终凝后要加强养护,当日最低气温高于
5 ℃时,就应用水浇湿养护,养护期不少于14 天。养护不好,
混凝土内水分蒸发过快、过多,易使混凝土表面出现干裂,而且
会形成过多的毛细孔道,降低抗渗效果。另外掺入UEA 膨胀剂
的混凝土,在养护时,要有足够的水分才能完成二次水反应,形
成的晶体堵塞混凝土的毛细孔道,提高混凝土的自密性能,达到
防水的目的。如果因施工需要早拆模,养护更加重要。冬季混凝土施工应加强保温,提高混凝土的早期强度。