一三层商场,柱网8m*8m,四周悬挑2m,我设计的主梁300*800向外悬挑。但是下午去工地看了。甲方把悬挑部分的梁改为300*600。但是配筋没有变。怎么办。会不会有问题

一三层商场,柱网8m*8m,四周悬挑2m,我设计的主梁300*800向外悬挑。但是下午去工地看了。甲方把悬挑部分的梁改为300*600。但是配筋没有变。怎么办。会不会有问题
免费打赏
wzf319
2010年11月09日 10:30:49
12楼


还是楼上的有经验啊:lol
回复
lqs_34
2010年11月09日 11:36:42
13楼
没问题,悬挑两米800高有点大。看来施工单位、甲方还是有一定工程设计经验的