一三层商场,柱网8m*8m,四周悬挑2m,我设计的主梁300*800向外悬挑。但是下午去工地看了。甲方把悬挑部分的梁改为300*600。但是配筋没有变。怎么办。会不会有问题
一三层商场,柱网8m*8m,四周悬挑2m,我设计的主梁300*800向外悬挑。但是下午去工地看了。甲方把悬挑部分的梁改为300*600。但是配筋没有变。怎么办。会不会有问题
2楼
估计梁是不够了,要复算一下呀
回复
3楼
施工没按照设计来,出了事业不关你的事
回复
4楼
这叫野蛮施工,没办法!你还是复合以下!变更不要签字:handshake
回复
5楼
悬挑2000,截面300*600够了;手算一下悬臂梁根部配筋,如不够坚决要求返工,建议发正式的配筋变更,这样出了问题有据可查。
回复
6楼
这甲方也太牛了吧。。这种没按图施工的,就算出事情了设计也是没责任的。
回复
7楼
没有按图施工,不关设计人的事啊,不过你做300x800的梁会不会太大了
回复
8楼
首先自己当然要认真复核,看是否满足,当然,另一方面就是责任划分啦,不是设计方的责任就不要在相关东西上签字,这是施工监理的责任
回复
9楼
悬挑两米,800高的梁有点高了
回复
10楼
核算一下,够了就没事,不够可以加固啊,出了事情责任也不在你。
回复
11楼
够了也不能告诉甲方,先吓唬,就说设计院不认账了,不然丫以后还这样干,就真的睡不着啦。:)
回复