请教各位关于中庭排烟的问题,如果普通公共建筑中庭超过12m是不是要做机械排烟,根据《建规》没有对中庭高度机械排烟提出要求,但《高规》上提出要求不超过12m可以考虑采用自然排烟,如果采用机械排烟是不是可以直接采用屋顶排烟风机直接排烟,谢谢各位了!!
请教各位关于中庭排烟的问题,如果普通公共建筑中庭超过12m是不是要做机械排烟,根据《建规》没有对中庭高度机械排烟提出要求,但《高规》上提出要求不超过12m可以考虑采用自然排烟,如果采用机械排烟是不是可以直接采用屋顶排烟风机直接排烟,谢谢各位了!!
2楼
采用机械排烟可以考虑直接采用屋顶排烟风机直接排烟,但要求排烟口与该防烟分区的最远点水平投影距离不大于30m。
回复
3楼
我也被这个问题烦呢
从规范的角度:
高规高于建规是正常的,所以高规有规定,而建规没有规定,可以理解为,这条规定是针对高层建筑的,那么建规可不执行,我是这么定的。
从安全的角度:
高规对此条文的解释,同样适用于建规,那么本着消防安全的原则,可以考虑机械排烟(尤其是机械排烟并不困难的时候)。
回复
4楼
关于这一点,请关注建规中的条文说明,第9.1.3条,第4款详细阐述了对中庭排烟的观点,归结到一点,就是“……未限制在12m。
但因自然排烟受热压和密闭性等因素影响,有条件时,虽具备自然排烟条件也宜采用机械排烟设施。”即,尽量采用机械排烟是原则,
与高规不矛盾,它扩大到整个中庭的概念了。因此,对于人流多,不熟悉环境人多的中庭,如大型商业等公共建筑,中庭采用机械排烟
是适当的。机械排烟风机排烟口的设置,也需符合规范规定的。
回复
5楼
回复
6楼
尽量采用机械排烟吧,能不能只设屋顶风机要看30米这个要求,如果超过30米要分层设置。
回复