110/35/10的新建站,在35中性点加装消弧线圈,同时带了一套中电阻小电流选线系统,线路微机保护装置上也带的小电流选线,请教朋 友们,需要两个都接吗?谢谢

110/35/10的新建站,在35中性点加装消弧线圈,同时带了一套中电阻小电流选线系统,线路微机保护装置上也带的小电流选线,请教朋 友们,需要两个都接吗?
谢谢
免费打赏
zyz8438
2010年11月11日 08:24:02
12楼
35kV和10kV如果电容电流都很大,是需要分别装设消弧线圈!或者根据重要性,35kV采用中性点经消弧线圈接地,10kV采用中性点经小电阻接地!
回复
rcdl
2010年11月24日 19:21:13
13楼


10kV侧 我们的中性点都是角接的 没中性点

再就是小电阻接地能中和电容电流吗
回复
zyz8438
2010年11月24日 19:36:06
14楼


中性点小电阻接地不是和消弧线圈那样去综合电容电流,而是利用其单相接地时较大的接地电流(一般为几百安培以内)保证保护的动作准确性。

实际上中性点小电阻接地可以看成是直接接地与消弧线圈接地的一个折中方案。中性点直接接地时单相接地电流为短路电流,非常大,会对电气设备造成损害。而中性点经消弧线圈接地,其补偿后的接地电流(即残流)非常小,一般为10A以内,虽然提高了供电可靠性,但不利于保护的动作和接地选线的正确。

一般中性点经小电阻接地系统,发生单相接地时,保护动作于跳闸。对供电可靠性有一定影响。
回复
tcchezhong
2010年11月30日 13:43:10
15楼
中压(1--35KV、66KV),中性点接地方式有两种:
1、中国、俄罗斯及东欧等东部国家,东半球,不接地(消弧线圈、高阻...)。
2、英、法、德及西欧等西部国家,西半球,接地(小电阻)。
各有优缺点,而且是优缺点正好恰恰相反,没有优劣之分!月亮只有一个,圆度、亮度相同!
回复
max66
2010年12月03日 16:57:45
16楼
准确度的问题
回复
amdintellive
2010年12月06日 20:29:54
17楼
看看基本的规程就可以了
回复
xzz1975
2010年12月07日 20:52:16
18楼
学习了,谢谢