关于小电流选线的问题
guan_www
guan_www Lv.2
2010年11月02日 22:11:08
来自于电站工程
只看楼主

110/35/10的新建站,在35中性点加装消弧线圈,同时带了一套中电阻小电流选线系统,线路微机保护装置上也带的小电流选线,请教朋 友们,需要两个都接吗?谢谢

110/35/10的新建站,在35中性点加装消弧线圈,同时带了一套中电阻小电流选线系统,线路微机保护装置上也带的小电流选线,请教朋 友们,需要两个都接吗?
谢谢
weikkf
2010年11月05日 08:31:24
2楼
有时设计要求都接入,把两个电流串起来分别接入两个保护装置里就行了,线路保护一般只判断电流,而小电流选线装置根据开口三角形电压和零序电流综合判断,更准确些,至于是不是两个都接入具体还要看设计。
回复
zyz8438
2010年11月05日 08:48:29
3楼
相对而言,消弧线圈带的小电流接地选线装置更为准确(并联中电阻选线可以在接地瞬间短时投入中电阻,增加接地电流)。
如果设计两个装置都投用,也可以,目前的小电流接地选线都不可能做到100%的选线正确率。可以多一个参考意见。
回复
xzz1975
2010年11月06日 21:21:32
4楼
谢谢楼主的资料,学习了
回复
xqbhdsh
2010年11月06日 23:02:03
5楼
学习中,多谢
回复
rcdl
2010年11月07日 18:30:20
6楼
高手们能否说说 目前比较准确的选线系统什么方法?
回复
fuyvlen
2010年11月07日 20:01:29
7楼
学习学习,多谢!
回复
zyz8438
2010年11月07日 20:15:27
8楼


不能说什么选线方法比较准确,这样会打击一大片厂家!:lol

这里只是给你介绍一下几个主要厂家采用的选线原理。

上海思源:并联中电阻法。在发生接地后,经一定延时(如5-10s,主要躲过避雷器放电以及其他瞬时接地)后,投入并联中电阻约1-2s,以增大接地电流,实现准确接地选线。

广州智光:外加小扰动法。通过外加一个非工频的扰动信号,由于只有通过接地回路才能构成一个闭合回路,也就是只有接地的贿赂才能采集到该信号。利用这一原理构成接地选线。

另外,还有采用五次谐波法、首半波法等等,不一一论述!
回复
liuxiaoying101
2010年11月08日 19:59:53
9楼
投一个就可以了吧。毕竟都是用来作用于一个用处的。但是我个人感觉线路的小电流接地系统一点都不好用。总坏。还不太准确。
回复
guan_www
2010年11月09日 22:47:39
10楼



我们消弧线圈就是思源的
回复
rcdl
2010年11月10日 23:38:00
11楼
有个疑问就是假如35 还有10侧电容电流都很大,那是不是35还有10侧均需要上消弧线圈?
有没有这样做的?
回复

相关推荐

APP内打开