五星级酒店厨房和洗衣房的软化水一定需要做软化水箱吗
qinyingmei
qinyingmei Lv.4
2010年11月02日 16:50:02
只看楼主

请教一下,五星级酒店的热水系统的软化问题 ,现在是裙房一个分区(包括厨房洗衣房和其他卫生间用热水)用两个半容积式换热器提供热水, 21-26层(24-26层是餐饮)一个分区共用两个半容积式换热器提供热水,厨房公司提出需要软化水,这两个分区的补水均由相同分区的冷水系统补水,设备均在地下一层,都是闭式系统.软化系统是否可以在冷水补水的出口接一个全自动软水器后直接进半容积式换热器?这样做有几个疑问:1.21-26层的补水压力是124米,有没有能承受这么高压力的全自动软水器?2. 经过全自动软水器后的水是否能满足软化要求,是否一定需要加软化水箱?3.假如需要加软化水箱,那就需要增加补水泵,设备需要占地方.4.有没有可以装在厨房的热水总管上的密闭软化设备,这样经过软化设备后就能满足厨房的软水要求,系统简单很多.

请教一下,五星级酒店的热水系统的软化问题 ,现在是裙房一个分区(包括厨房洗衣房和其他卫生间用热水)用两个半容积式换热器提供热水, 21-26层(24-26层是餐饮)一个分区共用两个半容积式换热器提供热水,厨房公司提出需要软化水,这两个分区的补水均由相同分区的冷水系统补水,设备均在地下一层,都是闭式系统.软化系统是否可以在冷水补水的出口接一个全自动软水器后直接进半容积式换热器?这样做有几个疑问:1.21-26层的补水压力是124米,有没有能承受这么高压力的全自动软水器?2. 经过全自动软水器后的水是否能满足软化要求,是否一定需要加软化水箱?3.假如需要加软化水箱,那就需要增加补水泵,设备需要占地方.4.有没有可以装在厨房的热水总管上的密闭软化设备,这样经过软化设备后就能满足厨房的软水要求,系统简单很多.
zzx1354
2010年12月17日 08:07:16
2楼
帮你顶一下,我也碰到星级酒店
回复
twtuemqtdg123
2011年12月30日 20:07:18
3楼
很专业,待分享解决方法
回复
xilibeer
2012年01月01日 21:02:55
4楼
你可以咨询一下水处理厂家,进水那么高的压力,出水压力不会低,软水器阻力损失很小;另外,软水器是需要配再生装置的;
最好了解一下原水水质,再和厨房公司商议是否真的需要
回复
heavenlxl01
2012年01月04日 11:14:31
5楼
对于冷水系统。总的来说,五星级酒店都有水质硬度要求。大概在150左右。如果当地水质不能满足硬度要求的话都要软化,这个标准能够满足热水系统水质的使用要求了。所以通常酒店不单独针对热水设软化系统设施。对于酒店洗衣房软化水硬度一般要求<70度要单设软化水箱(如果洗衣房仅洗客衣的话不需要软化)。厨房一般不单设软化水系统由厨房公司在需要软化水的地方局部处理。设水箱是因为酒店有停水时的储水要求。个人之前在酒店设计中的一些做法,欢迎大家来讨论。
回复
fox-angel
2012年01月18日 17:41:13
6楼
楼上的学习了
回复

相关推荐

APP内打开