一个高层厂房,耐火等级为一级,每层的面积是4000m2,一、二层间有一个大洞口(12*100m),使这个防火分区的面积达到了8000m2(工艺上无法设防火墙分隔,也无法设防火卷帘)。考虑了二个方案,一个是在洞口处设防火分隔水幕再在第二层加局部自喷,但这样的话防火分隔水幕的水量达到了200升/秒,在这种情况下,屋顶水箱的水一分钟就用完了,而且室外要是设置水泵接合器,则需要15个,再加上消火栓的和自喷的,则需要20个了,这好象不好布置。
一个高层厂房,耐火等级为一级,每层的面积是4000m2,一、二层间有一个大
洞口(12*100m),使这个防火分区的面积达到了8000m2(工艺上无法设防火墙分隔,也无法设防火卷帘)。考虑了二个方案,一个是在洞口处设防火分隔水幕再在第二层加
局部自喷,但这样的话防火分隔水幕的水量达到了200升/秒,在这种情况下,屋顶水箱的水一分钟就用完了,而且室外要是设置水泵接合器,则需要15个,再加上消火栓的和自喷的,则需要20个了,这好象不好布置。
第二个方案是全部上自喷,在洞口处喷头加密,但这样防火分区面积还是超了.该怎样处理,请大师们指点,我不胜感激
2楼
这个厂房的火灾危险性类别是什么??
回复
3楼
为什么要设置巨孔?生产原料和成品?
回复
4楼
回刘峰大师:这个厂房的火灾危险性类别是中危级
回复
5楼
回kc900大师:开巨孔是工艺的要求,工艺在孔洞处布置了机台设备,生产原料是胶料
回复
6楼
你理解错意思了,我问的是,厂房是属于甲、乙、丙、丁、戊中的哪一类
回复
7楼
回刘峰大师:厂房属于丙类生产厂房
回复
8楼
由《建筑设计防火规范》第3.2.1条(注4):丙类厂房有自动灭火设备,耐火一级时,防火分区面积可为6000X2=12000。建议考虑实际工艺生产的火灾危险性质,局部设置具针对性的水喷雾或无管网溶胶(或泡沫)应用系统,作为补充。
回复
9楼
第一个方法不行,因为防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15米*8米的开口。
这恐怕只能想办法采用防火卷帘分隔一部分了,只要想办法保存工艺的核心部分,
其他的尽量分隔,必要时可以采用防火卷帘和防火水幕带结合布置。
再就是降低一点建筑高度,争取降到24米以下,变为多层考虑
回复
10楼
此厂房是高度有28m,是高层,防火分区面积只有3000m2,扩大一倍也只到6000m2
回复
11楼
是的,刘峰大师,《自喷》上确实规定水幕不宜用于尺寸超过15*8的开口,但《建规》第8。7。2条也规定了应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位处应设水幕。
但是,这样的大水幕做起来真是太困难了,先说屋顶水箱吧,18m3的水箱的水也就一分多钟就放没了,然后控制好象也有点麻烦,要是做成自控的,怕误喷,做成手动的,怕延误灭火时间,再有就是那消防水泵接合器了,一个水泵接合器旁边40m内要一个室外消火栓,这么多能布置得开吗
第二个方案,开口处喷头加密,行得通吗?