求助给为前辈高人,为什么在位移那老通不过啊?怎么算下来时1/368,柱子都取到500*500了,谢谢各位啦
求助给为前辈高人,为什么在位移那老通不过啊?怎么算下来时1/368,柱子都取到500*500了,
谢谢各位啦
2楼
附结构抗震等级为2级
回复
3楼
附,底层层高是3600,二层2800。基础埋深1500,故底层取4500
回复
4楼
层高多少呢?
回复
5楼
:handshake 底层层高是3600:handshake
回复
6楼
8度半地震力太大了 我们做的两层的幼儿园结构柱子截面都600*700了 一般8度0.30g超过四层都用框剪了
回复
7楼
感觉柱子偏小
楼主还能把模型上传啊 大家一起看看
回复
8楼
还是柱子小了 可以尝试调大点 在刚性楼板假定下计算
回复
9楼
是不是只有x向位移算不满足?在D、E两轴之间取两点沿x向你再拉二道次梁看看
回复
10楼
柱子太小了,而且都是一跨两跨的框架,肯定要加大柱子
回复
11楼
楼主模型里下方怎么还有四根孤立的柱子啊?问题是不是在这里。
回复