请教一个重力坝抗倾的问题
tianyaw
tianyaw Lv.4
2010年11月02日 11:28:24
只看楼主

按照目前电力标准的要求,重力坝抗滑、抗倾等均以不采用安全系数的方式来判断,而是采用作用效应与抗力之间的比较来判断,这其中就要涉及到结构系数的问题,混凝土重力坝设计规范(DL_5108-1999)中表8.2.1-3中有规定抗滑稳定以及混凝土抗压极限的结构系数,但是却没有抗倾覆的结构系数,虽然一般只要应力满足要求,抗倾一般不会有问题,但是有些混凝土结构需要作抗倾验算,在验算中抗倾的结构系数取值就存在问题了,规范中没有明确规定取值为多少,是否参考抗滑的结构系数呢(抗滑结构系数为1.2)?但是这样是否可能不大安全(对比其他规范的结构安全度,比如水闸规范)?抑或是在电力的其它规范里对抗倾结构系数有规定?

按照目前电力标准的要求,重力坝抗滑、抗倾等均以不采用安全系数的方式来判断,而是采用作用效应与抗力之间的比较来判断,这其中就要涉及到结构系数的问题,混凝土重力坝设计规范(DL_5108-1999)中表8.2.1-3中有规定抗滑稳定以及混凝土抗压极限的结构系数,但是却没有抗倾覆的结构系数,虽然一般只要应力满足要求,抗倾一般不会有问题,但是有些混凝土结构需要作抗倾验算,在验算中抗倾的结构系数取值就存在问题了,规范中没有明确规定取值为多少,是否参考抗滑的结构系数呢(抗滑结构系数为1.2)?但是这样是否可能不大安全(对比其他规范的结构安全度,比如水闸规范)?抑或是在电力的其它规范里对抗倾结构系数有规定?

[ 本帖最后由 tianyaw 于 2010-11-2 11:30 编辑 ]
免费打赏
lunansheng123
2010年11月02日 15:15:26
2楼
:lol 我也在等待楼下的解释
回复
lunansheng123
2010年11月02日 15:16:50
3楼
:L 没人解释么?我继续水分走人
回复
tianyaw
2010年11月02日 17:16:51
4楼
其实我最希望得到解释
回复
tianyaw
2010年11月03日 10:45:25
5楼
人工置顶,等待……
回复
kuku_1979
2010年11月03日 23:14:16
6楼
“有些混凝土结构需要作抗倾验算”,请问有些混凝土结构指的是哪些结构?
回复
recally
2010年11月06日 15:44:34
7楼
重力坝出现抗倾的时候,坝踵部位会被拉开,与应力控制要求不符
回复
chenbozy
2010年11月08日 21:47:16
8楼
应该不算抗倾心吧。按本人经验,中低坝分层算刚体极限平衡,用抗剪断控制,关键是取值和经验稳定断面。大项目怕是要用有限原的
回复
wuyush
2010年11月09日 11:28:44
9楼
"但是有些混凝土结构需要作抗倾验算",这与重力坝规范不相干了,
找你所计算对象相应的规范,比如挡土墙一般就得作抗倾验算,其规范也有明确的要求
回复
qiuyong
2010年11月09日 14:56:03
10楼
无须验算抗倾。只要求应力满足要求。
回复
醉爱红尘
2010年11月10日 08:55:52
11楼
希望得到解释
回复

相关推荐

APP内打开